三分钟教你计算变压器的短路电流和短路容量【附实例】
我的偶像爱迪生
2021年05月18日 17:43:04
来自于变压器
只看楼主

■ 变压器铭牌




■ 变压器铭牌

?  名称:SCB-800/10
?  额定容量:800KVA
?  联结组别:Dyn11
?  阻抗电压:6%
?  低压侧电流:1156A

下图仅供参考:

■ 变压器短路实验


图中我们把变压器低压侧短路,同时把高压侧的(额定频率)电压从零开始慢慢往上调。当调整到一二次侧电流达到额定电流值时,纪录下一次侧的电压U1。我们把U1与额定电压Un之比叫做变压器的阻抗电压Uk,Uk没有单位,它是一个百分位数。阻抗电压的值一般在4%到6%之间。

变压器短路实验

变压器的阻抗电压(阻抗百分比)是出厂前就通过短路实验测出来的值,会标在铭牌上,那这个参数有什么学问呢?

变压器短路电流

设变压器的额定容量Sn=800kVA,它的阻抗电压Uk=6%,它的原边电压是10kV,副边电压是400V,求变压器低压侧短路电流(高压侧短路容量为∞时)

先计算此变压器低压侧的额定电流 In:


再来计算此变压器低压侧的短路电流 Ik:


这样简单就求出来了?以后岂不是省去带《电气常用数据手册》了

电气常用数据手册

没错,实际上, 第一步求的In也能从变压器铭牌上得到,所以算短路电流只需一步即可!

变压器短路容量


设变压器的额定容量Sn=800kVA,它的阻抗电压Uk=6%,它的原边电压是10kV,副边电压是400V,求变压器低压侧短路容量(高压侧短路容量为∞时)


Sn能从变压器铭牌上得到,所以算短路容量也只需一步即可!

最后请出Uk的 万能公式


免费打赏
wang171468177
2021年05月20日 21:30:14
2楼

谢谢楼主分享资料,学习了计算变压器的短路电流和短路容量。方法简便易记,省去带手册的繁琐。

回复
cof1621176970114
2022年05月27日 20:29:09
3楼

感谢楼主  学习了

回复
tmltbf
2022年08月18日 00:42:41
4楼

谢谢楼主的分享,点赞收藏了。

回复
zhixiansheng
2022年10月06日 11:07:55
5楼

从表上看630往上阻抗6%,可我看许多630的变压器阻抗4.几%,搞不懂

回复