请教各位,柴油发电机房的送排风需要单独的系统吗,还是可以和别的设备用房合用一套系统。

请教各位,柴油发电机房的送排风需要单独的系统吗,还是可以和别的设备用房合用一套系统。

免费打赏
王晓久
2021年06月02日 23:10:56
2楼
电气的柴油发电样本里有  送排风的量都按照柴发样本计算  一般要一个排风机送风井  柴发机器自带的排风排烟管接到排风井  柴发机房如果在地上建议送风井直接对外开百叶自然进风  地下的话就加台送风机因为怕自然进风压力不够送不进来  储油间排风量可以做大点  在墙上做70度放火风口解决柴发机房的平时排风  