本文作者: 蔡贵红,深圳市高正建筑设计咨询有限公司 ,版权属于原作者所有,胖栋有话说获权发布 No.1 工程概况 一层地下室,6、8#楼上部17层;
工程概况
一层地下室,6、8#楼上部17层;
正负0标高:52.1、51.3,按52.1分析;
抗浮水位:48.2(初勘);
室外地面按-0.3,覆土1.5米厚,地下室层高按3.9米考虑,地下室底板面标高:46.4米;。以下估算按单层建筑面积500平米考虑。(预计,工程实际可能有差别)
纯地下室部分基础分析
根据地勘的详勘,水头反力为48.2-46=2.2米(底板按400mm考虑),不需要设置抗浮措施;2-2号土层为细砂层,承载力仅100KPA,不适合做独立基础,但适合采用筏板。
建议纯地下室采用筏板基础。
主楼基础多方案比选
1.方案一:旋挖桩方案
地勘提的方案为钻(冲)孔桩,建议改为旋挖桩施工,长沙世茂云锦的中风化岩层情况与本项目类似,已采用旋挖桩方案。 以中风化层为持力层,桩长约14米(地勘详勘提供)。
优劣势: 工艺成熟,没有风险;工期较长,需要做静载试验。
工期分析: 按1.5小时/根桩计算,按60根考虑,按每天工作10小时,按一个旋挖桩/栋考虑,打桩时间为9天,静载试验按3天考虑,工期按12天预估。承台+抗水板与筏板的工期差不多,不参与对比,工期不做分析。
成本估计:
按60根桩径800、桩长14米,单价按1300元/立方(考虑混凝土涨价),桩价:54.9万;
承台+基础梁+抗水板(或承台+厚板):按60万预估; 静载试验费用20万。
基础总价约:134.9万。
超挖至圆砾层,在圆砾层面的标高位置采用筏板方案,塔楼周边采用地下室外墙,塔楼范围内,在地下室底板标高位置加一层楼板。
优劣势: 不需要打桩;电梯基坑、集水井等处理简单。增加了一层地下室普通楼板、地下室外墙和增加了剪力墙的长度等导致成本增加;超挖3米多且时间较长,可能需要增加超挖后边坡处理的成本;需要增加降水的成本;在塔楼筏板、外墙施工完成前,塔楼周边的纯地下室筏板不能施工;细沙层,施工有一定风险。
工期分析: 地下室外墙和增加一层楼板的工期按15天考虑。
成本估计:
筏板按面积500平米、厚度1.0米、单价1400元/立方预估,价格:70万;
试验费用5万; 外墙、墙柱、楼板和其它措施,按增加一层地下室中间层楼板估计,单价按2000元/平方考虑,面积400平方(不考虑悬挑部分),成本80万元;
超挖土方按4000立方(筏板底平,开挖深度需按最低标高确定,按3.0米估算),单价20元/立方考虑,总价格8.0万; 塔楼周边回填约2000立方,按70元/立方,价格为14万。
总造价:177万。
(圆砾层需超挖的深度列表)
3.方案三:毛石混凝土换填方案
开挖至圆砾层后,采用毛石混凝土回填至筏板底的标高位置。
优劣势: 不需要打桩;开挖换填的量不好控制;混凝土回填量大。
工期分析:开挖换填,按3天考虑。
成本估计:
筏板按70万预估; 压板试验5万元; 开挖回填量按2000立方(开挖平面按1000平米,开挖深度根据每个点可以不同,平均按2.0米考虑),毛石混凝土单价按400元/立方考虑,总价格80万;
此方案总造价:155万。
(开挖剖面示意)
4.方案四:碎石换填方案
开挖至圆砾层后,采用碎石或下表中,承载力能达到220KPA即可的回填材料,回填至筏板底的标高位置。
(地基处理规范条文说明4.2.4)
优劣势: 不需要打桩;开挖换填的量不好控制,回填量大;需分层碾压。
工期分析:9天,需结合当地施工工艺调整。
成本估计:
筏板按70万预估; 压板试验费用5万元;
塔楼面积按500平方米考虑,开挖回填量按2000立方(开挖平面按1000平米,开挖深度根据每个点可以不同,平均按2.0米考虑),碎石回填的单价按200元/立方考虑,总价格40万;
此方案总造价:115万。 开挖剖面示意同方案三。
5.其它方案分析:
人工挖空桩:工期慢;有细砂层,施工有风险,建议不考虑。
预应力管桩:桩长大多不到6.0米,不考虑。
No.4
小结