要做雨淋系统吗?
tianchengs895
2008年03月11日 14:10:05
只看楼主

现有一单层工业厂房,占地面积5700平方米,净高9米,生产实木地板。防火规范条文说明表一中火灾危险性分类举例中丙二有木工厂房,而防火规范(GB50016-2006)中8.5.1中规定了占地面积超过1500平方米的木器厂房要求设自喷。请问木工厂房和木器厂房有区别吗?生产实木地板应属于哪类厂房?同时净高超过了设闭式系统的要求。这样的话非要做雨淋系统吗?如果做雨淋系统,每个雨淋阀控制的面积只有160平方米,这5700平方米的厂房做雨淋是不是有很多的雨淋阀?请问有的办法吗?请不惜赐教,谢谢!!!

2008年03月11日 16:57:51
2楼
记得上次这个问题我说过的,规范针对这个问题有些缺陷,实际的应用中是不设置雨淋的,可以考虑采用早期抑制快速响应喷头。
回复
zyl_19820605
2010年05月30日 14:48:54
3楼
:time: 老王经验真是丰富
回复