10/0.4kv配电变压器,高压侧朝外,低压侧朝内,规范允许吗
鸭江绿水
鸭江绿水 Lv.12
2021年05月05日 20:25:16
只看楼主

请教各位大神,10/0,4kv配电变压器,高压侧朝外,低压侧朝内,规范允许吗

请教各位大神,10/0,4kv配电变压器,高压侧朝外,低压侧朝内,规范允许吗

免费打赏
jackfei2000
2021年05月08日 14:50:20
2楼

朝外是什么是什么意思?在变压器大门一侧,那不是不安全。具体10/0.4kV变压器布置方案,可以参见03-D201-4这本变压器安装国标图集。

鸭江绿水:低压侧靠墙,高压侧在走道一侧,没有箱体围挡

2018新小工:以前在小区配电室遇到过一次高压侧朝向中间走廊的,但是变压器有外壳保护~

2018新小工:配电室内用的是干式变压器