设计所长分析的一处梁上底部主钢筋2根被打断案例,
cof1619274934502
2021年04月30日 22:24:01
来自于建筑加固
只看楼主

我们这设计所所长说啊,正常的话,他只有这个角上就上部钢筋受力,他是个正弯距,到这块儿就没有力,道道之点上变成负弯距,他说问题不是很大,但是楼板楼板的受力会加大了,怕他楼板开裂。

我们这设计所所长说啊,正常的话,他只有这个角上就上部钢筋受力,他是个正弯距,到这块儿就没有力,道道之点上变成负弯距,他说问题不是很大,但是楼板楼板的受力会加大了,怕他楼板开裂。
死给得
2021年05月08日 16:21:04
2楼

非地震工况下受力没问题因为是支座处,时间久了会开裂;但是地震工况下就难说了,而且你看你这根梁,同一个截面内开孔面积太大,对梁的削弱太多。

回复
cof1619274934502
2021年05月10日 09:08:20
3楼
所以请了专业的加固公司来加固,也是怕后期开裂,不知道加固下会不会好很多,
回复
tt-ljq
2021年11月05日 16:40:43
4楼

但是他也忽视了支座弯矩设计时的截面是全截面的,现在却开洞并且削弱那么多,除非重新按削弱截面计算钢筋也满足

回复
lixiansonggg
2023年01月18日 10:46:01
5楼

1.非常地震工况,梁端下侧受压。2地震工况,下侧可能受拉,所以下则须有部分钢筋伸入支座。

回复
nono203
2023年06月23日 16:57:39
6楼

底筋在支座部分基本被截断了,不影响正常使用,但是抗震就不行。混凝土受压部分的高度,大大的上升了。。

回复

相关推荐

APP内打开