我们这设计所所长说啊,正常的话,他只有这个角上就上部钢筋受力,他是个正弯距,到这块儿就没有力,道道之点上变成负弯距,他说问题不是很大,但是楼板楼板的受力会加大了,怕他楼板开裂。
我们这设计所所长说啊,正常的话,他只有这个角上就上部钢筋受力,他是个正弯距,到这块儿就没有力,道道之点上变成负弯距,他说问题不是很大,但是楼板楼板的受力会加大了,怕他楼板开裂。
2楼
非地震工况下受力没问题因为是支座处,时间久了会开裂;但是地震工况下就难说了,而且你看你这根梁,同一个截面内开孔面积太大,对梁的削弱太多。
回复
3楼
所以请了专业的加固公司来加固,也是怕后期开裂,不知道加固下会不会好很多,
回复
4楼
但是他也忽视了支座弯矩设计时的截面是全截面的,现在却开洞并且削弱那么多,除非重新按削弱截面计算钢筋也满足
回复
5楼
1.非常地震工况,梁端下侧受压。2地震工况,下侧可能受拉,所以下则须有部分钢筋伸入支座。
回复
6楼
底筋在支座部分基本被截断了,不影响正常使用,但是抗震就不行。混凝土受压部分的高度,大大的上升了。。
回复