求助,计算熔断器(保险)的电流
fourmonster@co163
2008年03月11日 01:32:36
只看楼主

我在设计BA的DDC柜体需要安装一个220VAC变24VAC,150W的变压器,所带的前端的传感器等设备的负荷为100W。请问,在此变压器进线L端安装一个熔断器(保险),这个熔断器(保险)的电流是多大的啊?如何计算呢?

我在设计BA的DDC柜体
需要安装一个220VAC变24VAC,150W的变压器,所带的前端的传感器等设备的负荷为100W。请问,在此变压器进线L端安装一个熔断器(保险),这个熔断器(保险)的电流是多大的啊?如何计算呢?
免费打赏
qian68747
2008年03月23日 12:14:48
2楼
100W/220V=0.455A,熔断器误差±50%
0455*1.5=0.68A。选1A的熔体。