问一下做预算时筏板基础的脚手架怎么计算?
sunsong2008
2008年03月10日 22:35:09
只看楼主

问一下做预算时筏板基础的脚手架怎么计算?是不是要计算基础满樘脚手架?

问一下做预算时筏板基础的脚手架怎么计算?是不是要计算基础满樘脚手架?
免费打赏
sunsong2008
2008年03月12日 21:03:10
2楼
自己顶了
回复
haifeng198711
2010年05月20日 15:12:34
3楼
我也想知道啊
回复
liumine3
2010年05月21日 11:04:19
4楼
脚手架到底该如何安装的?
1.凡工业与民用的建筑物所搭设的脚手架,均执行综合脚手架定额。
2.单项脚手架是作为不能计算建筑面积而必须搭设脚手架时使用的项目。
3.同一建筑物有若干个檐高时,按垂直划分以不同檐高套用相应定额,地下室(半地下室)套用地下室脚手架定额项目。
4.综合脚手架项目已综合内、外脚手架、斜道、上料平台、金属架油漆、安全网、防护栏杆、临边和洞口的安全防护措施,以及多层建筑(不能计算建筑面积的)层高在2.2m以内技术层、杂物间、车库等脚手架。用料上综合了竹制、木制、金属等因素,作为推销费用包干,不得因搭设方法或用料不同而换算。
5.天棚高度超过3.6m且天棚和墙面均有装饰时,另计满堂脚手架项目;天棚(墙面)为刷浆、勾缝、墙面(天棚)为装饰时,按满堂脚手架项目的50%计算;墙面和天棚均为刷浆或勾缝时,按满堂脚手架20%计算;除此之外,无论水平或垂直投影面积均不再计算脚手架费用。室外走廊,阳台若符合上述条件,可按上述规定计算满堂脚手架。
6.烟囱、水塔脚手架和安装电梯的脚手架定额取定为钢管式脚手架,实际不同时不允许调整。
7.水平防护架和垂直防护架,指脚手架以外单独搭设的用于车辆通道、人行通道、施工防护措施防护架等。
计算规则
1.建筑物综合脚手架按建筑物室外地坪以上的建筑面积计算。建筑的高度应自设计室外地坪至檐口高度为准(不包括女儿墙、屋顶水箱、出檐、楼梯间等高度)。地下室(半地下室)脚手架按其建筑面积计算。
2.满堂脚手架按楼地面中心线面积以平方米计算,不扣除垛、柱所占地的面积。满堂脚手架的计算高度以设计地面至天棚底(板底)净高为准,天棚高度超过5.2m时,按每增高1.0m计算一个增加层,但增加层的高度小于0.5m时舍去不计。
3.现浇钢筋混凝土满堂基础,宽度大于3.0m的带形基础,均可按基础底面积计算满堂基础脚手架。不扣除墙所占面积,也不另加基础外运输道面积。
4.电梯安装脚手架按电梯井高度从坑底算到机房板底,不论梯井大、小以一部电梯为一座计算。
5.不能按建筑面积计算综合脚手架的独立柱、钢筋混凝土内墙及悬空单梁、连续梁、墙面装饰的单项脚手架:
(1)独立的砖、石、钢筋混凝土柱,按柱结构外围周长加3.6m乘以柱高的面积计算;高度在3.6m以下者,套用单排脚手架定额;
3.6m以上者套用相应高度的双排脚手架定额。
(2)现浇钢筋混凝土墙,按墙结构长度乘以高度以平方米计算,套用相
应高度的双排脚手架项目。
(3)现浇钢筋混凝土单梁或连续梁,按梁结构长度乘以室外设计地坪面(或楼板面)至梁顶面的高度以平方米计算,套用相应高度的双排脚手架项目,与之相关联的框架柱不再计算脚手架。
6.高度超过3.6m墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可以计算装饰脚手架。外墙装饰脚手架按装饰面的长度乘以高度以平方米计算,套用相应檐高的双排脚手架项目乘以系数0.3;内墙和天棚装饰脚手架按满堂脚手架计算。
7.钢筋混凝土、砌砖的女儿墙挑檐反口其垂直高度超过1.2m者,可另行按单项脚手架定额计算。工程量按女儿墙(或反口)的长度乘以高度以平方米计算,套用相应檐口高度定额项目。
8.水平防护架,按实际铺板的水平投影面积,以平方米计算。
9.垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度乘以实际搭设长度,以平方米计算。
10.里脚手架按墙面垂直投影面积以平方米计算。
11.其它构筑物的脚手架: (1)砖砌构筑物超过或低于设计外地坪高度在1.2m以上时,按构筑物搭设长度乘以高度的面积计算,高度3.6m以内者,套用里脚手架定额。高度3.6m以上者,套用单排脚手架定额。 (2)石砌筑物超过或低于设计外地坪高度在1.2m以上时,按构筑物搭设长度乘以高度的面积计算,高度3.6m以内者,套用单排脚手架定额;高度超过3.6m以上者,套用双排脚手架定额。 (3)围墙脚手架,按室外自然地坪到围墙顶面的砌筑高度乘以围墙长度以平方米计算,高度在3.6m以下,套用里脚手架定额项目;高度超过3.6m以上时,套用单排脚手架定额项目。
(4)室外管道脚手架,高度从自然地坪算到管道下皮(多层排列管道时,以最上一层管道下皮为准),长度按管道的中心线以延长米计算,套室外管道脚手架定额。
(5)石砌护坡垂直高度超过1.2m时,以斜面积,按单排脚手架的20%计算;石挡土墙脚手架以垂直投影面积单排脚手架50%计算。
(6)砖烟囱外脚手架,以室外地坪面至烟囱顶部和筒身高按座计算,地面以下部分脚手架已包括在定额内。
(7)水塔脚手架以座计算,高度系指设计外地坪至塔顶的全高。烟囱带水塔者,脚手架高度按烟囱高度计算,执行水塔脚手架定额。每座水塔只计算一次脚手架费用,包括钉防寒板、抹灰及门窗油漆等使用在内。 (8)贮水(油)池、大型设备基础,凡超过或低于室外地坪1.2m以上时,均可计算双排脚手架。贮水(油)池脚手架按内壁周长乘以池底至池壁顶面边线之间高度,以平方米计算。大型设备基础,按其外形周长乘以设备基础高度,以平方米计算。
(9)非滑升模板施工的钢筋砼、砌筑贮仓,筒仓及圆库脚手架,不分单筒或多筒组合均按单筒外边线周长乘以设计室外地坪至贮仓上口之间高度,以平方米计算。均套用双排脚手架定额项目;多筒组合连接部分的面积不扣,脚手架所需加固的横杆、立杆也不增加。
(10)滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、筒仓及圆库不另计算脚手架;若
内衬砌砖或装饰时,按内衬截面平均净面积套用满堂脚手架定额项目。12.建筑物垂直封闭网按建筑物外围长度乘以室外地坪至檐口高度以平方米计算,女儿墙或挑檐高度超过1.2m时,其封闭网高度可算至女儿墙或挑檐顶面。
13.旧建筑物加层的脚手架按加层建筑面积综合脚手架计算,另外,旧建筑物外墙面无论有无装饰,均按旧建筑物外围长度乘以旧建筑物檐口高度,以垂直投影面积按双排脚手架定额项目的50%计算,套用相应檐高定额项目。
14.土、石方工程均不得计算脚手架

脚手架工程量计算规则

一、建筑物综合脚手架按建筑物室外地坪以上的建筑面积计算。建筑物高度是指设计室外地
坪至檐口的高度(不包括女儿墙、屋顶水箱、出檐、楼梯间等高度)。地下室(半地下室)脚手
架按其建筑面积计算。
二、现浇钢筋混凝土满堂基础,宽度大于3.0m的带形基础,均可按基础底面积计算满堂基础脚手架,不扣除墙所占面积,也不另加基础外运输道面积。
三、不能按建筑面积计算综合脚手架的独立柱、钢筋混凝土内墙及悬空单梁、连续梁的单项
脚手架:
1.独立的砖、石、钢筋混凝土柱,按柱结构外围周长加3.6m 乘以柱高的面积计算;高度在
3.6m以下的,套用单排脚手架定额扣除安全网;3.6m以上的,套用相应高度的双排脚手架定额。
2.现浇钢筋混凝土墙,按墙结构长度乘以高度以面积计算,套用相应高度的双排脚手架定额扣除安全网。
3.现浇钢筋混凝土单梁或连续梁,按梁结构长度乘以设计室外地坪面(或楼板面)至梁顶面的高度以面积计算,套用相应高度的双排脚手架项目扣除安全网,与之相关联的框架柱不再计算脚手架。
四、钢筋混凝土、砖砌的女儿墙挑檐反口垂直高度超过1.2m的,可另计算脚手架费用,套用相应檐口高度的单项双排脚手架定额。工程量按女儿墙(或反口)的长度乘以高度以面积计算。
五、 水平防护架,按实际铺板的水平投影面积计算。
六、垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度乘以实际搭设长度,以面积计
算。
七、 里脚手架按墙面垂直投影面积计算。
八、 其他构筑物的脚手架:
1.砖砌构筑物超过或低于设计地坪高度在1.2m以上时,按构筑物搭设长度乘以高度以面积计算工程量,高度在3.6m以内的,套用里脚手架定额;高度在3.6m以上的,套用单排脚手架定额。
2.石砌构筑物超过或低于设计外地坪高度在1.2m以上时,按构筑物搭设长度乘以高度以面积计算工程量,高度在3.6m以内的,套用单排脚手架定额扣除安全网;高度超过3.6m以上的,套用双排脚手架定额。
3.围墙脚手架,按室外自然地坪到围墙顶面的砌筑高度乘以围墙长度以面积计算工程量。高度在3.6m以内的,套用里脚手架定额;高度超过3.6m以上的,套用单排脚手架定额。
4.室外管道脚手架,按管道的中心线长度以延长米计算工程量,套室外管道脚手架定额,高度从自然地坪算到管道下皮(多层排列管道的,按最上一层管道下皮),
5.石砌护坡垂直高度超过1.2m的,以斜面积计算工程量,套单排脚手架(扣除安全网)定额乘以系数0.2。
6.砖烟囱外脚手架以座计算,高度按设计室外地坪面至烟囱顶部的筒身高度;地面以下部分脚手架已包括在定额内,不能另行计算。
7.水塔脚手架以座计算,高度是指设计室外地坪面至塔顶的全高。烟囱带水塔者,脚手架高
度按烟囱高度计算,执行水塔脚手架定额。每座水塔只计算一次脚手架费用。
8.贮水(油)池、大型设备基础,凡超过或低于室外地坪1.2m以上的均可计算双排脚手架。贮水(油)池脚手架按内壁周长度乘以池底至池壁顶面边线之间高度以面积计算;大型设备基础脚手架按其外形周长乘以设备基础高度以面积计算。
9.非滑升模板施工的钢筋混凝土、砌筑贮仓、筒仓及圆库的脚手架,不分单筒或多筒组合,
均按单筒外边线周长乘以设计室外地坪至贮仓上口之间高度,以面积计算,套用双排脚手架定额;多筒组合连接部分的面积不扣,脚手架所需加固的横杆、立杆也不增加。
九、建筑物垂直封闭网按建筑物外围长度乘以设计室外地坪至檐口高度以面积计算。女儿墙或挑檐高度超过1.2m的,其封闭网高度可算至女儿墙或挑檐顶面。垂直封闭网加设竹脚手板的,高30m以内增加竹脚手板0.30 m2、铁丝0.07kg、人工0.02工日、其他机械费0.50元,每增高20m另增加竹脚手板0.009 m2、铁丝0.002kg、人工0.006工日、其他机械费0.01元。
十、旧建筑物加层的脚手架费用包括加层建筑的综合脚手架、旧建筑物的外墙双排脚手架。加层建筑的综合脚手架按加层建筑面积套用加层后相应檐高的综合脚手架定额计算。旧建筑物外墙双排脚手架,无论旧建筑物外墙面有无新装饰,均按旧建筑物外围长度乘以旧建筑物檐口高度以垂直投影面积,按相应檐高套双排脚手架定额乘以系数0.5计算。
脚手架计算
什么是脚手架?工程预算中,选择脚手架类型与计算脚手架费用的正确与否对施工有何影响?
答:在园林施工中,当施工高度超过地面(室外自然地面、室内地面、室外设计地面)1.2m时,为了继续进行操作、堆放和运送材料,必须搭设相应高度的架子,即脚手架。工程预算中,选择脚手架类型合适与否和计算脚手架费用正确与否,直接影响施工作业的顺利和安全,并且联系到工程质量、施工进度和施工单位的经济效益。

1. 外墙脚手架=外边线×砌筑高度(不扣除门窗空圈洞口面积)
2.里脚手架=内墙净长×墙高(不扣除门窗空圈洞口面积)
3.围墙脚手架=围墙中心线×墙高(室外自然地坪至围墙顶面标高)
4.满堂脚手架=室内净空水平投影面积(不扣除附墙垛、柱等所占面积)
5.水平防护脚手架按实际铺板的水平投影面积计算
6.垂直防护脚手架=自然地坪至最上层横杆之间的塔设高×实际塔设长度
综合脚手架的工程量按建筑物的总建筑面积计算



脚手架计算依据
由于钢管脚手架扣件的合格率为10%,现将该工程的脚手架进行加固处理,将脚手架改为12米以下设双立杆,12米以上仍为单立杆。在增加立杆处相应增加扣件,并在每个斜撑端点处增加扣件来加固处理。现将计算书如下给出:
钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。
引用:
  计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为18.0米,12.0米以下采用双管立杆,12.0米以上采用单管立杆。

  搭设尺寸为:立杆的纵距1.80米,立杆的横距1.20米,立杆的步距1.80米。

  采用的钢管类型为 48×3.5,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距5.40米。

  施工均布荷载为2.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。

一、大横杆的计算:

  大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。
  按大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。
  1.均布荷载值计算

引用:
大横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m
脚手板的荷载标准值 P2=0.350×1.200/3=0.140kN/m
活荷载标准值 Q=2.000×1.200/3=0.800kN/m
静荷载的计算值 q1=1.2×0.038+1.2×0.140=0.214kN/m
活荷载的计算值 q2=1.4×0.800=1.120kN/m


  大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

  大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)

2.强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩

  跨中最大弯矩计算公式如下:


引用:
  跨中最大弯矩为 M1=(0.08×0.214+0.10×1.120)×1.8002=0.418kN.m

  支座最大弯矩计算公式如下:
  支座最大弯矩为


引用:
M2=-(0.10×0.214-0.117×1.120)×1.8002=-0.494kN.m

  我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

引用:
=0.494×106/5080.0=97.231N/mm2

大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算
最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度
计算公式如下:

引用:
静荷载标准值q1=0.038+0.140=0.178kN/m
活荷载标准值q2=0.800kN/m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

引用:
V=(0.677×0.178+0.990×0.800)×1800.04/(100×2.06×105×121900.0)=3.816mm

大横杆的最大挠度小于1800.0/150与10mm,满足要求!

二、小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。
用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

引用:
大横杆的自重标准值 P1=0.038×1.800=0.069kN
脚手板的荷载标准值 P2=0.350×1.200×1.800/3=0.252kN
活荷载标准值 Q=2.000×1.200×1.800/3=1.440kN
荷载的计算值 P=1.2×0.069+1.2×0.252+1.4×1.440=2.401kN



小横杆计算简图

2.强度计算
最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和
均布荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算公式如下:


引用:
M=(1.2×0.038)×1.2002/8+2.401×1.200/3=0.969kN.m
=0.969×106/5080.0=190.715N/mm2

小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算
最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和
均布荷载最大挠度计算公式如下:

集中荷载最大挠度计算公式如下:

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度

引用:
V1=5.0×0.038×1200.004/(384×2.060×105×121900.000)=0.04mm
集中荷载标准值q=0.069+0.252+1.440=1.761kN

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度

引用:
V2=1761.120×1200.0×(3×1200.02-4×1200.02/9)/(72×2.06×105×121900.0)=4.301mm

最大挠度和

引用:
V=V1+V2=4.343mm

小横杆的最大挠度小于1200.0/150与10mm,满足要求!

三、扣件抗滑力的计算:
纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):
R ≤ Rc
其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;
R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;
1.荷载值计算

引用:
横杆的自重标准值 P1=0.038×1.200=0.069kN
脚手板的荷载标准值 P2=0.350×1.200×1.800/2=0.378kN
活荷载标准值 Q=2.000×1.200×1.800/2=2.160kN
荷载的计算值 R=1.2×0.069+1.2×0.378+1.4×2.160=3.561kN

单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!
当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;
双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN。

四、脚手架荷载标准值:
作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。
静荷载标准值包括以下内容:
(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1467

引用:
NG1 = 0.147×18.000+12.000×0.038=3.101kN

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用竹串片脚手板,标准值为0.35

引用:
NG2 = 0.350×4×1.800×1.200/2=1.512kN

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、竹串片脚手板挡板,标准值为0.14

引用:
NG3 = 0.140×1.200×4/2=0.336kN

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005

引用:
NG4 = 0.005×1.800×1.200/2=0.005kN

经计算得到,静荷载标准值

引用:
NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 4.955kN


活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。
经计算得到,活荷载标准值

引用:
NQ = 2.000×2×1.800×1.200/2=4.320kN

风荷载标准值应按照以下公式计算

其中 W0 —— 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GBJ9)的规定采用:W0 = 0.400
Uz —— 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GBJ9)的规定采用:Uz = 1.250
Us —— 风荷载体型系数:Us = 0.219
经计算得到,风荷载标准值
引用:
Wk = 0.7×0.400×1.250×0.219 = 0.077kN/m2

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式
N = 1.2NG + 0.85×1.4NQ
风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW计算公式

引用:
MW = 0.85×1.4Wklah2/10

其中 Wk —— 风荷载基本风压值(kN/m2);
la —— 立杆的纵距 (m);
h —— 立杆的步距 (m)。


五、立杆的稳定性计算:
考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值 (kN);N = 11.09
—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.18;
i —— 计算立杆的截面回转半径 (cm);i = 1.58
l0 —— 计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定;l0 = 3.22
k —— 计算长度附加系数,取1.155;
u —— 计算长度系数,由脚手架的高度确定;u = 1.55
A —— 立杆净截面面积 (cm2); A = 4.89
W —— 立杆净截面模量(抵抗矩)(cm3);W = 5.08
MW —— 计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩 (kN.m);MW = 0.053
—— 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到 = 139.80
[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值 (N/mm2);[f] = 205.00
立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

六、最大搭设高度的计算:
考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

其中 NG2K —— 构配件自重标准值产生的轴向力(kN);NG2K = 1.853
NQ —— 活荷载标准值(kN);NQ = 4.320
gk —— 每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);kk = 0.147
Mwk —— 计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩(kN.m);Mwk = 0.045
经计算得到,按照稳定性计算的搭设高度 Hs = 52.896米。
脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

经计算得到,脚手架搭设高度限值 [H] = 50.000米。

七、连墙件的计算:
连墙件的轴向力计算值应按照下式计算:
Nl = Nlw + No
其中 Nlw —— 风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),应按照下式计算:
Nlw = 1.4 × wk × Aw
wk —— 风荷载基本风压值,wk = 0.077kN/m2;
Aw —— 每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积,Aw = 3.60×5.40 = 19.440m2;
No —— 连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN);No = 5.000
经计算得到 Nlw = 2.090kN,连墙件轴向力计算值 Nl = 7.090kN
连墙件轴向力设计值 Nf = A[f]
其中 —— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l/i=120.00/1.58的结果查表得到 =0.75;
A = 4.89cm2;[f] = 205.00N/mm2。
经过计算得到 Nf = 75.072kN
Nf>Nl,连墙件的设计计算满足要求!

八、立杆的地基承载力计算:
立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求
p ≤ fg
其中 p —— 立杆基础底面的平均压力 (N/mm2),p = N/A;p = 44.35
N —— 上部结构传至基础顶面的轴向力设计值 (kN);N = 11.09
A —— 基础底面面积 (m2);A = 0.25
fg —— 地基承载力设计值 (N/mm2);fg = 190.00
地基承载力设计值应按下式计算
fg = kc × fgk
其中 kc —— 脚手架地基承载力调整系数;kc = 1.00
fgk —— 地基承载力标准值;fgk = 190.00
地基承载力的计算满足要求!
回复

相关推荐

APP内打开