设备的安装是一项要求非常严谨的工作,其安装情况将会在很大程度上影响机器的工作,因此,在安装的时候,工程商需要选择合适的电源线。但是电源线的选择其实也是一门学问,选大了会造成经济浪费,选小了又会存在安全隐患,究竟要多大才能既安全又经济?本文就针对制冷设备电源配线的选型进行论述。
设备的安装是一项要求非常严谨的工作,其安装情况将会在很大程度上影响机器的工作,因此,在安装的时候,工程商需要选择合适的电源线。但是电源线的选择其实也是一门学问,选大了会造成经济浪费,选小了又会存在安全隐患,究竟要多大才能既安全又经济?本文就针对制冷设备电源配线的选型进行论述。
什么是电线电缆
电线电缆的定义:
电线电缆用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品,广义的电线电缆亦简称为电缆,狭义的电缆是指绝缘电缆,它可定义为由下列部分组成的集合体:一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体,用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品。
电线电缆的基本结构:
1.导体: 传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示。
2.绝缘: 外层绝缘材料按其耐受电压程度。
电线电缆的分类:
1.按电压等级分:
(1) 低压电缆 :适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压3KV及以下的输配电线路上作输送电能用。
(2) 中低压电缆 :一般指35KV及以下的电缆,如聚氯乙烯绝缘电缆、聚乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯绝缘电缆等。
(3) 高压电缆: 一般为110KV及以上的电缆,如聚乙烯电缆和交联聚乙烯绝缘电缆等。
(4) 超高压电缆: 275~800KV的电缆。
(5) 特高压电缆: 1000KV及以上的电缆。
2.按绝缘材料分:
(1) 油浸纸绝缘电力电缆 以油浸纸做绝缘的电力电缆。其应用历史最长、安全可靠、使用寿命长、价格低廉,主要缺点是敷设受落差限制。自从开发出不滴流浸纸绝缘后,解决了落差限制问题,使油浸纸绝缘电缆得以继续广泛应用。
(2) 塑料绝缘电力电缆 绝缘层为挤压塑料的电力电缆。常用的塑料有聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯。塑料电缆结构简单、制造加工方便、重量轻、敷设安装方便、不受敷设落差限制,因此广泛应用作中低压电缆,并有取代粘性浸渍油纸电缆的趋势。其最大的缺点是存在树枝化击穿现象,这限制了它在更高电压的使用。
(3) 橡皮绝缘电力电缆 绝缘层为橡胶加上各种配合剂,经过充分混炼后挤包在导电线芯上,经过加温硫化而成。它柔软、富有弹性,适合于移动频繁、敷设弯曲半径小的场合。
制冷设备电源线的计算
在选择制冷设备电源线的时候,为了选择合适的大小,实现经济安全的目标,可以进行简易的估算,具体计算方法可遵循电缆安全工作电流口诀:
十下五 (十平方以下乘以五)
百上二 (百平方以上乘以二)
二五三五四三界 (二五平方乘以四,三五平方乘以三)
七零九五两倍半 (七零和九五平方的线都乘以二点五)
穿管温度八九折 (如果线路穿管或者安装环境温度偏高,载流量会变小,要在安全电流数上乘以零点八或零点九)
铜线升级算 (在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)
裸线加一半 (在原已算好的安全电流数基础上再加一半)
制冷设备电源线的精确选型
1、 首先应该选用电力线缆: 适用于交流50Hz,额定电压0.6/KV及以下输配电线路上,供输配电能之用。环境温度25℃,电缆导体工作温度不超过70℃。
2、 常用的电力线 缆 : VV(VLV):铜(铝)芯聚氯乙烯、绝缘聚氯乙烯护套电力线缆。
其安全载流量可参考以下表格选型: