关于《室外排水》《室外给水》征求意见稿的讨论
houfd
houfd Lv.7
2005年02月02日 20:34:40
只看楼主

目前《室外排水设计规范》、《室外给水设计规范》征求意见稿已经出来很久了。想必大家也都拿到了吧!!偶在做设计的时候也经常翻翻!!发现很有用的,尤其是做改动的地方。例如:偶在做二沉池的时候,水力表面负荷做到1.3,总工说目前已做的二沉池水力表面负荷都偏大,应该取到0.8~0.9好些。后来我看97版的是1~1.5,讨论稿中改为0.6~1.5。我想专门来一个帖子:大家可以讨论一下征求意见稿与97版的不同点和原因!!

目前《室外排水设计规范》、《室外给水设计规范》征求意见稿已经出来很久了。想必大家也都拿到了吧!!
偶在做设计的时候也经常翻翻!!发现很有用的,尤其是做改动的地方。

例如:偶在做二沉池的时候,水力表面负荷做到1.3,
总工说目前已做的二沉池水力表面负荷都偏大,应该取到0.8~0.9好些。
后来我看97版的是1~1.5,讨论稿中改为0.6~1.5。

我想专门来一个帖子:大家可以讨论一下征求意见稿与97版的不同点和原因!!

共同学习!!
2cb5e8e6721a31018533.rar
498 KB
立即下载
免费打赏
houfd
2005年02月02日 20:35:35
2楼
《室外给水设计规范》
回复
houfd
2005年02月02日 20:39:31
3楼
还有最近在计算一个折板絮凝池,絮凝时间取到18min,也参考了讨论稿中的数据。

听总工说,通常6~15min在夏季是没有问题的,但是在冬季效果就不好,所以取值要偏大一些!!

原《室外给水设计规范》(GBJ13)(1997年版)条文中对絮凝时间规定“一般宜为6~15min”,现据调查,目前大多数水厂所采用絮凝时间为10~20min。据此本条文修订为“絮凝时间一般宜为10~20min”。
回复
goneinwind
2005年02月02日 23:24:33
4楼
我看了看《室外排水》管渠部分,增加了塑料管,而且检查井的距离也增加了,不过现在看到了这些只是觉着修订的频率太低了!
回复
houfd
2005年02月06日 09:46:48
5楼
还有人参考过新的规范讨论稿么??
谈谈感触啊!!
回复
manian
2005年02月15日 09:41:52
6楼
新型管材的推广应用,需要相关规范与之相适应。最大设计流速即是如此。
把含有大量泥浆、砂石的水装入各种管道进行“旋转磨损影响对比试验”,经300万次旋转后,测得管道内壁磨损厚度:有焦油和瓷釉涂层的钢管为0.53mm;用环氧树脂和焦油涂层的钢管为0.52mm;经表面硬化处理的钢管为0.48;玻璃钢管为0.21mm。德国也有HDPE双壁波纹管的耐冲刷实验数据。所有这些数据表明,目前各种主要新型化学管材的耐冲刷性能都较强,实验结果表现甚至比金属更强。
由于现行《室外排水设计规范》(GB/J14—87,1997版)第3.2.4条笼统地将非金属排水管道的最大设计流速限制为5m/s,对发挥新型化学管材的水力学性能有很大限制(特别是在山地城市),使其经济性无法完全体现出来。建议在规范修订时,在理论分析、试验成果和工程实践的基础上,针对不同管道材料性能,细分“非金属排水管道”的最大设计流速参数。
回复
houfd
2006年06月09日 22:13:15
7楼
呵呵,新的规范6月1号开始执行了,不知道大家对新老规范的变化有什么感想,

说出来一起讨论了!!!