雨淋阀的进出口都要设置水源控制阀吗?
逆袭的铁板烧
2021年04月12日 11:25:02
只看楼主

自动喷水灭火系统报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装 水源控制阀 、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。 水源控制阀安装应便于操作,且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。此处水源控制阀同时也是报警阀的检修阀门。 在实际工程中,水源控制阀的安装并不规范,有的只安装在报警阀的上面,有的只安装在下面,有的报警阀上、下均安装水源控制阀。 翻查有关规范,并没有找到关于这个水源控制阀的安装具体位置的明确规定,但是对于开式系统雨淋阀组,水源控制阀的安装位置是有一定的影响。

当要对雨淋阀组相关启动功能进行测试时,若雨淋阀上方没有安装水源控制阀,那么雨淋阀启动后,水就会通过管网开式喷头喷洒出去,当然,如果保护区域允许喷水测试则没有问题,但多数已经投入使用的场所例如仓库,一般是不允许喷水测试的,此时如果雨淋阀上方有安装水源控制阀,则可以通过关闭上方阀门对雨淋阀进行相关测试,这样对于保护区域并没影响。但如果雨淋阀上方无水源控制阀,对于此项功能测试将造成不便。

有的人说,那关闭雨淋阀下面的水源控制阀不就行了?要知道,关了下面的控制阀,雨淋阀就没有足够水压水量启动,压力开关、水力警铃也不能动作。

因此,对于雨淋阀来说,为了便于日常维护测试,这个水源控制阀上、下均应设置,消防设计师在设计时应该充分考虑这个问题。