冷却塔的组成、分类与选型
嘿呀嘿呀
2021年04月09日 13:30:13
来自于制冷技术
只看楼主

冷却塔 是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。 冷却塔的结构组成及功能: 支架和塔体: 外部支撑; 填料: 为水和空气提供尽可能大的换热面积; 冷却水槽: 位于冷却塔底部,接收冷却水; 收水器:


冷却塔 是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。




冷却塔的结构组成及功能:


支架和塔体: 外部支撑;


填料: 为水和空气提供尽可能大的换热面积;


冷却水槽: 位于冷却塔底部,接收冷却水;


收水器: 回收空气流带走的水滴;


进风口: 冷却塔空气入口;


百叶窗: 平均进气气流,保留塔内水分;


冷却塔原理——组成:



淋水装置: 将冷却水喷出;


风机: 向冷却塔内送风;


轴流风扇用于诱导通风冷却塔;


轴流/离心风扇用于强制通风冷却塔。


冷却塔的种类:自然通风冷却塔、自然通风、机械通风冷。


冷却塔的选型


应测量的参数: 空气湿球温度、空气干球温度、冷却塔进水温度、冷却塔出水温度、排气温度、泵和电机运行参数、水流速度、空气流速;


运行参数: 冷却水温差、冷幅、效率、冷却塔容量、补给水量、冷却水流量、选型、冷却塔选型设计问题。


1.冷却水温差: 入口温度—出口温度大温差 = 高性能


2.冷幅: 冷却塔出水温度与入口空气湿球温度的差值:小冷幅 = 高性能


3.效率:


4. 冷却塔容量


冷却塔容量单位为“千卡每小时”或者“冷吨”。


冷却塔容量= 冷却水质量流量×水的比热容×温差。

大容量=高性能


5.补给水量计算


蒸发损失水量(E)


E = Q/600 = (T1-T2)×L/600

E 代表蒸发水量 (kg/h) ;


Q代表热负荷(Kcal/h);


600代表水的蒸发潜热(Kcal/h);


T1代表入水温度(℃);T2代表出水温度(℃);


L代表循环水量(kg/h)。


飞溅损失水量(C): 冷却塔之飞溅损失量依冷却塔设计型式、风速等因素决定之。一般正常情况下,其值约等于循环水量的0.1~0.2%左右。


定期排放水量损失(D):定期排放水量损失须视水质或水中固体浓度等因素决定之。一般约为循环水量之0.3%左右。


M=E+C+D


蒸发损失水量(E),飞溅损失水量(C),定期排放水量损失(D)


冷却塔用于空调时,温度差设计在5℃,此时冷却塔所须之补给水量约为循环水量的2%左右。


6.冷却水流量

K·Q=C·M·ΔT


K:估算系数


Q:机组最大制冷量


C:水的比热容


ΔT:供回水温差


M:冷却水质量流量


压缩式制冷机组最大制冷量的1.3倍;


吸收式制冷机组(溴化锂)制冷量的2.5倍。



7.选型


例题: 一项用一台PFS640.2XE机组的工程冷却塔 水流量 补水量



补水量m=M·2%=140kg/s·2%=2.8kg/s



8、冷却塔选型常设计问题


1、冷却塔耗能的决定因素?


答:风机功率,冷却水流量,冷却水补水量?


2、冷却塔的温度工况,什么温度下效率经济型好?


答:冷却塔的进水温度根据使用情况的不同有所不同,例如中央空调冷凝器的出水温度一般为30-40℃,而冷却塔的出水温度一般为30℃。冷却塔理想冷却温度(回水温度)最佳温度为高于湿球温度2-3℃,这个值叫“逼近度”,逼近度越小,冷却效果越好,冷却塔越经济。


3、开式和闭式对比


开式: 首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。


闭式: 本设备适合在干旱、缺水、沙尘暴频发地区等恶劣环境中使用。能冷却介质多水、油类、醇类、淬火液、盐水及化学液等多种介质,介质无损耗和成份稳定。能耗低。


缺点: 闭式冷却塔造价为开放式塔的三倍。


免费打赏
zhanghuihanxue
2021年07月11日 11:04:40
2楼

不错。很好!

回复
荣昌制冷
2021年07月11日 15:30:28
3楼

一般为水源短缺,或者中型及以上的制冷系统使用的多,小型因基本使用风冷式,故冷却塔也用得少。