请教:墙水平分布筋的保护层厚度?
1969zxc
1969zxc Lv.7
2008年03月10日 16:37:01
只看楼主

砼规范9.2.1规定了墙纵向受力筋保护层厚度,而9.2.3条又规定了墙分布筋的保护层厚度。墙的钢筋一般有水平分布筋和竖向分布筋两种,水平分布筋一般在外侧。请教:墙水平分布筋的保护层厚度应该按哪条确定?谢谢!

砼规范9.2.1规定了墙纵向受力筋保护层厚度,而9.2.3条又规定了墙分布筋的保护层厚度。

墙的钢筋一般有水平分布筋和竖向分布筋两种,水平分布筋一般在外侧。请教:墙水平分布筋的保护层厚度应该按哪条确定?谢谢!
免费打赏
lzs131116
2008年03月11日 15:38:22
2楼
墙体钢筋一般都是双向受力,即使水平筋放在了外面(有时候是为了施工方便)还是应该按照9.2.1执行。
(个人认为。)
回复
1969zxc
2008年03月11日 15:50:31
3楼

谢谢!我也是这样理解。就是不明白9.2.3条所说的墙分布筋指的是什么?
回复
lsword
2008年03月12日 19:39:22
4楼
剪力墙有竖向和水平分布筋的...
回复
zzm111
2008年03月19日 11:52:51
5楼
按板的保护层厚度要求控制
回复
szp7203@co163
2008年03月19日 15:07:17
6楼
看过一个大人关于墙体水平分布筋和竖向受力筋的文章,说水平筋应该放在内侧(从受力性能来看,而不是施工方便程度),可以有效利用截面的有效高度,还是很有道理的。
回复

相关推荐