大院做法框架梁配筋钢筋排布的要求
likyhajz
likyhajz Lv.2
2021年03月31日 13:55:09
只看楼主

大院做法|框架梁配筋钢筋排布的要求 01

大院做法|框架梁配筋钢筋排布的要求


01

纵向钢筋

同一根梁(支座)受力钢筋可选用同一种直径钢筋(施工方便、节点简单),也可以选用两种直径钢筋组合(较经济但节点较复杂), 但不宜超过三种钢筋 、直径差不宜小于2mm且级差不宜大于2级。钢筋的选择要充分考虑现场实际施工钢筋排布的方便性,要使得梁柱节点、梁梁节点简洁可靠。 框架梁在满足通长筋的前提下,大于2肢箍时可采用架立筋 (C8~C12),上铁钢筋较大的 次梁均可采用架立筋 (C8~C12)。


为什么要控制钢筋的级差?其实主要是控制正常使用阶段的构件裂缝。


根据平截面假定,钢筋级差对受力没有影响。当梁构件处于破坏受力阶段时,受拉区混凝土已经退出工作,钢筋完全受力,这时无论大直径钢筋还是小直径钢筋都没有区别。


在正常使用状况下,钢筋受力是通过与混凝土的粘结力(握裹力)来传递。钢筋直径不一样,握裹力也不同,这样大直径和小直径钢筋的受力也就会不均匀。级差过大,受力不均性更明显,对构件在正常使用状态下的裂缝开展不利,因此一般设计中控制梁钢筋极差不宜大于2级。

02

箍筋

箍筋肢数应根据规范肢距的要求确定, 箍筋肢数不一定非要用偶数,通长筋及架立筋要和箍筋肢数对应。


对于一级抗震等级的梁箍筋加密区肢数,一般梁宽≤250mm用2肢,250 ~450mm用3肢或4肢,450 ~650用4肢,650 - 800用6肢。


对于二三级抗震等级的梁箍筋加密区肢数,一般梁宽小于300mm用2肢,300 ~550mm用3肢或4肢,550 ~800用4肢(混规11.3.8)。

czcivilczcivil
2021年08月27日 14:08:05
2楼

详图不错 谢谢楼主分享 学习了

回复

相关推荐

APP内打开