自力式压力控制阀的温度调节法
工控财神爷
2021年03月05日 11:21:55
只看楼主

    ?自力式压力控制阀的温度调节法的是调节过程侧量参数单一,只有温度一种类型参数.不必进行流量、压力的测量.这是因为室内温度只与供、回水平均温度有关,而与流量大小无关所致.因此只需较少的测试仪表,调节费用相对也比较少。     但自力式压力控制阀的温度调节法也有明显的缺陷:由于供热系统有较大的热惯性,温度变化明显滞后.当系统流量调节后,系统温度变化缓慢,有时一小时甚至几小时后,温度才能稳定在一个新的工况下。因此,温度的测量常常是过渡数值,不能真实反映调节的实际效果。供热系统越大,这种缺陷越明显。为克服上述缺点.常常需要系统稳定后再测试,这就拖长了调节时间.使这种调节方法又增添了新的不足。

    综上所述,自力式压力控制阀的温度调节法适于在下列三种情况下采用:

    (1)自力式压力控制阀供热系统规模较小,温度滞后不太明显.

    (2)自力式压力控制阀在供热系统中,装配有用户回水温度的计算机自动检测时,可在模拟分析法、模拟阻力法调节的基础上进行微调.

    (3)自力式压力控制阀在规模较大的供热系统中,对流量进行计算机自动调节控制.其中被调参数为水温,调节参数为流量.调节过程为:连续检测供、回水平均温度或回水温度,并与基准温度相比较,由计算机对供热系统进行整体工况的分析、计算.把与基准沮度比较得出的温度偏差,转换为电动调节阀的调节开度,由计算机发出指令,使电动调节阀调到要求开度.水温可以间隔几分钟连续检测.流量则可控制在一小时调节一次(通过电动调节阀),这种采样控制正好适应供热系统的大滞后性.我国内蒙赤峰市城镇集中供热系统就是采用这种方法进行了流量的计算机自动调节控制,23个热力站回水沮度偏差可控制在士1.0℃以内,即热用户平均室温供热效果相当理想。


免费打赏

相关推荐

APP内打开