合成高分子卷材防水层 收录于话题 合成高分子卷材防水层 1、施工工艺流程 2、施工过程控制 2.1 施工准备工作 2.1.1找平层验收交接工作。
合成高分子卷材防水层
2.1.3使用材料必须满足设计和施工技术规范的要求。
( 1 ) 雨天、雾天严禁施工;五级风 ( 含五级 ) 以上不得施工。
( 2 ) 冷粘法不低于 5 ℃;热风焊接法不低于 -10 ℃。
( 3 ) 防水层的基层表层必须平整、坚实、 干燥。干燥程度的简易检测方法:将 lm 见方卷材平铺在找平层上,静置 3 ~ 4h 后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印,即可铺设。
( 4 )施工途中下雨、下雾应做好已铺卷材周边的防护工作。
( 1 )基层处理剂应根据不同材性的防水卷材,选配相匹配的基层处理剂,施工时应查清产品说明书中的内容。
( 2 ) 基层处理剂可用喷或涂等方法均匀涂布在基层表面。基层处理剂厚度应均匀一致,切勿反复来回涂刷,也不得漏刷露底。涂刷基层处理剂后, 常温下干燥 4h 以上,手感不粘时,即可进行下道工序的施工。基层处理剂施工后 宜在当天施工防水层。
( 1 )根据卷材铺贴方案,在基层表面排好尺寸,弹出卷材铺贴标准线。
( 2 ) 基层胶粘剂的涂刷:为了使卷材粘结可靠,一般在基层上和卷材背面均涂 刷胶粘剂。当基层处理剂基本干燥,表面洁净时,将调制搅拌均匀的胶粘剂用长拖滚刷均匀涂刷在基层表面上,复杂部位用油漆刷涂刷,涂刷均匀一致,不得在 一处反复涂刷,经过 lO ~ 20min 后,指触基本不粘,即可铺设卷材。
( 3 ) 平面铺贴卷材:将涂胶干燥后的卷材用筒芯重新卷好,依线将卷材一端粘贴固定,然后沿弹好的标准线向另一端铺展,铺展时卷材不应拉得过紧,在松弛状态下铺贴,每隔 1000mm 左右对准标准线粘贴一下,不得皱折。每铺完一幅卷材后,应立即用长把压辊从卷材一端开始,顺卷材横向依次滚压一遍,排除卷材粘结层间的空气,然后用外包橡皮的大压辊 (30kg) 滚压,使其粘贴牢固。
( 4 )立面铺贴卷材:铺贴泛水时,应先留出泛水高度的卷材,先贴平面,再统一由下往上铺贴立面,铺贴时切忌拉紧,随转角压紧压实往上粘贴。最后用手持压辊从上往下滚压,不得有空鼓和粘结不牢等现象。
( 5 ) 卷材搭接缝粘贴:首先将搭接缝上层卷材表面每隔 500 ~ 1000mm 处点涂氯丁胶,基本干燥后 ( 手感不粘 ) ,将搭接缝卷材翻开临时反向粘贴固定在面层上,然后将配制搅拌均匀的接缝胶粘剂,用油漆刷均匀地涂刷在翻开的卷材接缝的两个粘接面上,涂刷均匀一致,不得露底,也不得堆积成粘胶团。粘合从一端开始,用手边压合边驱除空气,不得有空鼓和皱折现象,然后用手持压辊依次认真滚压一遍。在纵横搭接缝相交处,有三层卷材重叠,必须用手持压辊滚压,所有接缝口均应用密封膏封口,宽度不小于 lOmm 。
( 6 ) 卷材收头处理:为使卷材粘结牢固,防止翘边及渗漏应用密封膏封严后, 再涂刷一遍涂膜防水层。
( 1 )当找平层涂刷基层处理剂干燥后,首先粘贴加强层。
( 2 ) 铺贴大面积卷材时,先打开卷材的一端对准弹好的标准线,从卷材一侧向另一侧缓缓滚压粘贴。摊铺滚贴 1 ~ 2m 后,用压辊趁热滚压严实,使之平展,不得有皱折。
( 3 )熔化热熔胶时,应特别注意卷材边缘的热熔胶要充分热熔,确保搭接质量。铺贴复杂部位及表面不平整处,应扩大烘热卷材面,使整片卷材处于柔软状态,便于与基层粘贴平服、严实。
( 4 )施工时应严格控制摊滚速度和火焰烘烤距离,摊滚过快、烘烤距离太远、热溶胶未达到熔化温度,会造成卷材与基层粘结不牢;摊滚过慢、烘烤距离太近,火焰容易将热熔胶烧流、烧焦或烧穿卷材。
( 1 )基层处理剂干燥后,即可铺贴加强层,铺贴时应将自粘胶底面的隔离纸完全撕净,宜采用热风焊枪加热,加热后随即粘贴牢固,溢出的自粘胶随即刮平封口。
( 2 ) 铺贴大面积卷材时,应先仔细剥开卷材一端背面隔离纸约 500mm ,将卷材头对准弹好的标准线轻轻摆铺,位置准确后再压实。
( 3 )端头粘牢后即可将卷材反向放在已铺好的卷材上,摊铺时切忌拉紧,但也不能有皱折和扭曲。
( 4 )铺完一层卷材,即用长把压辊从卷材中间向两边顺次来回滚压,彻底排除卷材下面空气,为粘结牢固,应用大压辊再一次压实。
( 5 ) 搭接缝处,为提高可靠性,可采用热风焊枪加热,加热后随即粘贴牢固,溢出的自粘胶随即刮平封口,最后将接缝口用密封材料封严,宽度不小于 lOmm 。
( 6 )铺贴立面、大坡面卷材时,应用热风焊枪加热后粘贴牢固。
( 1 )卷材防水层的搭接缝粘接牢固,密封严密,无皱折、翘边和鼓泡等缺陷;防水层收头与基层粘接固定牢固,缝口严密,无翘边。
( 2 ) 卷材的铺贴方向正确,卷材搭接宽度的允许偏差为 -10mm 。
1 )选用材料不当,黏结剂在使用时未充分搅拌。
2 )基层有油污、砂粒、浮浆等杂物,基层涂料涂刷不均匀。
3 )铺贴卷材时基层表面潮湿。
4 )卷材铺贴方法不当,滚压不充分。
2)在处理基底时,首先应检查基层表面是否充分干燥(含水率不大于 8% );同时要用铲刀把附着在基层表面的砂粒、 浮浆等杂物铲除, 然后用笤帚将基层表面清扫干净。
4)卷材铺贴要粘紧贴牢,每当铺完一幅卷材后,应立即用干净而松软的长柄滚刷,从卷材的一端开始, 沿卷材的横向用力地顺次滚压,以便彻底排除卷材与基层之间的残留空气。
不得在雨、雪天或下雾时施工, 且基层含水率不大于8%。
1)基层有杂物,施工中用脚踩踏时即可损伤卷材。
2 )卷材铺贴后,上作其他工程时,对其保护不严。
铺贴卷材防水层应在有关工序全部结束后进行。如有关工序不得不与卷材铺贴工序相互交叉,或在防水层上设有保护层时,则应在施工人员严格监督下,采用胶合板、橡胶毡垫等隔离材料予以保护。一旦发现卷材有局部损伤时,在损伤的卷材周围仔细磨平,再铺贴比损伤部位外径大100mm以上的卷材。
1 )细部构造及卷材收头存在问题。
2 )基层不平,防水层表面积水,使卷材发生腐烂。
3 )卷材铺贴方法不当,两幅卷材之间接缝宽度不够。
4 )施工时突遇下雨,雨水从卷材接缝渗漏。
5 )防水材料变质失效。
1 )檐口、如墙、屋脊、伸缩缝、天沟、雨水口、阴阳角(转角)及各种伸出管道的周围等部位如设计不当,以及卷材收头时封闭不严,都是造成漏水的通路。细部构造除了按设计要求增贴胶条、附加卷材层以外,还要注意在卷材收头用密封膏仔细加固。
2 )基层必须平整,并按设计坡度施工。铺贴卷材时如发现局部有积水,可用高聚物砂浆填补平整,防止积水引起卷材腐烂。
3 )确保卷材之间搭接宽度和粘贴质量,是防止渗漏水的重要环节, 为此在铺贴卷材前,事先要弹出基准线并进行试铺。铺贴时卷材应按长度方向配置,尽量减少接头数量;并要按顺流水坡度方向, 由低处向高处顺序铺贴(即顺水接槎),逐渐顺压至屋脊,最后用一条卷材封脊。通过试铺,就能保证卷材铺贴得平整美观,并使两幅卷材之间接缝宽度达到均匀一致。
4 )施工时应选择晴朗天气,施工气温一般为 5 ~ 30 ℃。下雨、下雪、刮大风以及预计要下雨、雪的天气均不得施工。施工时突遇下雨, 则必须在已粘好的卷材一头,用密封膏进行密封,以免渗入雨水。
5 )防水卷材及其辅助材料,一般都有保管期;若超过保管期或发现材质有变化时,应先进行检验,对确已变质的材料剔除不用。另外各种材料在保管时,应切实遵守通风、隔潮、防雨、防压、防火、防爆等有关要求。