高聚物改性沥青卷材防水层 1、施工工艺流程 施工准备工作→作业条件确认→基层清理→涂刷基层处理剂→附加层施工→卷材铺贴→热熔封边→卷材防水层验收 2、施工内容 2.1 施工准备工作 ( 1 )找平层验收交接工作。 ( 2 )施工方案及技术交底。 (
高聚物改性沥青卷材防水层
1、施工工艺流程
施工准备工作→作业条件确认→基层清理→涂刷基层处理剂→附加层施工→卷材铺贴→热熔封边→卷材防水层验收
2、施工内容
2.1 施工准备工作
( 1 )找平层验收交接工作。
( 2 )施工方案及技术交底。
( 3 )使用材料必须满足设计和施工技术规范的要求。
( 4 )主要机具准备到位。
2.2 作业条件确认
( 1 ) 表层必须平整、坚实、 干燥。干燥程度的简易检测方法:将lm见方卷材平铺在找平层上,静置 3 ~ 4h 后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印,即可。
( 2 )遇雨天、雪天及五级风及其以上必须停止施工。
2.3 基层清理
施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。
2.4 涂刷基层处理剂
高聚物改性沥青防水卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加人工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后 ( 以不粘脚为准 ) ,开始铺贴卷材。注 意涂刷基层处理剂要均匀一致,切勿反复涂刷。
2.5 附加层施工
( 1 )待基层处理剂干燥后,先对女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层。
( 2 ) 排汽道、排汽帽必须畅通,排汽道上的附加卷材每边宽度不小于250mm。
( 3 ) 阴阳角圆弧半径R: 30 ~ 150mm( 阳角可为 R : 30mm) 。铺贴在立墙上的卷材高度不小于 250mm 。
(4)墙体、顶板沉降缝、施工缝处铺贴形式、宽度满足设计要求。
2.6 卷材铺贴
( 1 )卷材的层数、厚度应符合设计要求。
( 2 ) 铺贴方向应考虑坡度及是否受振动和历年主导风向等情况(必须从下风方向开始 ) ,坡度小于 3 %时,宜平行于屋脊铺贴,坡度在 3 %~ 15 %时;平行或垂直于屋脊铺贴;当坡度大于 15 % 或受振动,卷材应垂直于屋脊铺贴。
( 3 ) 多层铺设时上下层接缝应错开不小于250mm。 ( 4 ) 搭接宽度:采用粘结剂时为100mm,采用自粘法为 80mm 。
( 5 )铺第二层卷材时,上下层卷材不得互相垂直铺贴。
2.7 热熔封边
将卷材搭接处用火焰加热器加热,趁热使两者粘结牢固,以边缘溢出沥青为度,末端收头可用密封膏嵌填严密。如为多层,每层封边必须封 牢,不得只是面层封牢。
2.8 卷材防水层验收
( 1 )卷材防水层的搭接缝粘接牢固,密封严密,无皱折、翘边和鼓泡等缺陷;防水层收头与基层粘接固定牢固,缝口严密,无翘边。
( 2 )卷材防水层的细部防水构造符合设计要求。
( 3 ) 卷材的铺贴方向正确,卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。
3、质量预控措施
3.1 防水层粘接不牢
3.1.1产生原因
1)选用材料不当,黏结剂在使用时未充分搅拌。
2)基层有油污、砂粒、浮浆等杂物,基层涂料涂刷不均匀。
3)铺贴卷材时基层表面潮湿。
4)卷材铺贴方法不当,滚压不充分。
3.1.2预控措施
1)选择合格的粘接剂,粘接剂在使用前搅拌充分。
2)在处理基底时,首先应检查基层表面是否充分干燥(含水率不大于 8% );同时要用铲刀把附着在基层表面的砂粒、 浮浆等杂物铲除, 然后用笤帚将基层表面清扫干净。
3)基层清理完成之后需要涂刷基层处理剂。
4)卷材铺贴要粘紧贴牢,每当铺完一幅卷材后,应立即用干净而松软的长柄滚刷,从卷材的一端开始, 沿卷材的横向用力地顺次滚压,以便彻底排除卷材与基层之间的残留空气。
3.2 卷材空鼓
3.2.1产生原因
卷材铺贴时,残留空气未全部赶出。基层干燥不充分,潮气未排出。
3.2.2预控措施
不得在雨、雪天或下雾时施工, 且基层含水率不大于8%。卷材铺贴要粘紧贴牢充分排出空气。
3.3 防水层破损
3.3.1产生原因
1) 基层有杂物,施工中用脚踩踏时即可损伤卷材。2)卷材铺贴后,上作其他工程时,对其保护不严。3)剪刀、辊子、容器等施工物不慎坠落。
3.3.2预控措施
铺贴卷材防水层应在有关工序全部结束后进行。如有关工序不得不与卷材铺贴工序相互交叉,或在防水层上设有保护层时,则应在施工人员严格监督下,采用胶合板、橡胶毡垫等隔离材料予以保护。一旦发现卷材有局部损伤时,在损伤的卷材周围仔细磨平,再铺贴比损伤部位外径大100mm以上的卷材。
3.4 防水渗漏
3.4.1产生原因
1)细部构造及卷材收头存在问题。
2)基层不平,防水层表面积水,使卷材发生腐烂
3 )卷材铺贴方法不当,两幅卷材之间接缝宽度不够。
4 )施工时突遇下雨,雨水从卷材接缝渗漏。
5)防水材料变质失效。
3.4.2预控措施
1)檐口、如墙、屋脊、伸缩缝、天沟、雨水口、阴阳角(转角)及各种伸出管道的周围等部位如设计不当,以及卷材收头时封闭不严,都是造成漏水的通路。细部构造除了按设计要求增贴胶条、附加卷材层以外,还要注意在卷材收头用密封膏仔细加固。
2)基层必须平整,并按设计坡度施工。铺贴卷材时如发现局部有积水,可用高聚物砂浆填补平整,防止积水引起卷材腐烂。
3)确保卷材之间搭接宽度和粘贴质量,是防止渗漏水的重要环节, 为此在铺贴卷材前,事先要弹出基准线并进行试铺。铺贴时卷材应按长度方向配置,尽量减少接头数量;并要按顺流水坡度方向, 由低处向高处顺序铺贴(即顺水接槎),逐渐顺压至屋脊,最后用一条卷材封脊。通过试铺,就能保证卷材铺贴得平整美观,并使两幅卷材之间接缝宽度达到均匀一致。
4)施工时应选择晴朗天气,施工气温一般为 5 ~ 30 ℃。下雨、下雪、刮大风以及预计要下雨、雪的天气均不得施工。施工时突遇下雨, 则必须在已粘好的卷材一头,用密封膏进行密封,以免渗入雨水。
5)防水卷材及其辅助材料,一般都有保管期;若超过保管期或发现材质有变化时,应先进行检验,对确已变质的材料剔除不用。另外各种材料在保管时,应切实遵守通风、隔潮、防雨、防压、防火、防爆等有关要求。