请教浪涌保护器问题
tang_juns
tang_juns Lv.2
2008年03月08日 22:08:05
只看楼主

俺最近做一个小加油站的电气安装,图纸上总共三个配电箱:总配电箱、动力配电箱、照明配电箱,每个配箱中均有浪涌保护器,总配电箱是PRF1 3P+N 440v,动力和照明是 PRD 65R 3P+N,这个型号是施耐德的呀,询了一下价真贵,可否取消二个或改国产啊,一个小油站没必要吧,况且旁边是钢结构厂房,应该不会有雷击的呀


俺最近做一个小加油站的电气安装,图纸上总共三个配电箱:总配电箱、动力配电箱、照明配电箱,每个配箱中均有浪涌保护器,总配电箱是PRF1 3P+N 440v,动力和照明是 PRD 65R 3P+N,这个型号是施耐德的呀,询了一下价真贵,可否取消二个或改国产啊,一个小油站没必要吧,况且旁边是钢结构厂房,应该不会有雷击的呀
免费打赏
lingxuct
2008年03月09日 08:27:44
2楼
型号改一下(只要适合)可以,取消不得。过电压是从电源及线路侵入的,旁边的钢结构厂房只能屏蔽侵入厂房的雷电波。
回复
tang_juns
2008年03月12日 22:44:59
3楼
多谢 lingxuct
回复