直燃机冷热水管共用的管材问题
jjsjj003
jjsjj003 Lv.3
2005年02月01日 19:21:05
来自于采暖供热
只看楼主

直燃机冷热水管共用的管材如果用热镀锌钢管是不是有问题?我发现焊接钢管实际比热镀锌钢管效果好.冷热水管共用的管材如果用热镀锌钢管使用4,5年后容易从焊缝出问题,这是为什么?如果是单一的热水或冷水管就不会有问题.到底有什么奥秘???

直燃机冷热水管共用的管材如果用热镀锌钢管是不是有问题?我发现焊接钢管实际比热镀锌钢管效果好.冷热水管共用的管材如果用热镀锌钢管使用4,5年后容易从焊缝出问题,这是为什么?如果是单一的热水或冷水管就不会有问题.到底有什么奥秘???
免费打赏
dust2
2005年02月02日 09:44:03
2楼
热镀锌钢管都是丝接的,丝接处就是耐压最薄弱处。
回复
zht2004
2005年02月02日 20:47:42
3楼

应力集中部位是热镀锌焊接钢管焊缝啊,跟螺纹连接有PI关系
回复
jjsjj003
2005年02月02日 23:49:02
4楼
我说的是钢管的问题,不是连接的问题.就是为什么直燃机冷热水共用的管道用热镀锌钢管容易从管道本身的焊缝出问题,而使用焊接钢管倒不出问题???
回复
zxs-hp-zxs
2005年02月03日 17:31:17
5楼
直燃机冷热水管共用的管材如果用热镀锌钢管是不是有问题?我发现焊接钢管实际比热镀锌钢管效果好.冷热水管共用的管材如果用热镀锌钢管使用4,5年后容易从焊缝出问题,这是为什么?如果是单一的热水或冷水管就不会有问题.到底有什么奥秘???


是实际问题,还是自己假象的?没见过,也没听说过,应是施工所造成的问题
回复
lydhy
2005年02月03日 21:02:35
6楼
哪个实际工程?
回复
jjsjj003
2005年02月04日 00:29:38
7楼
是实际工程.1998年我公司安装3台直燃机,直燃机机房的管道用无缝钢管,然后末端供给两栋楼的新风机组和风机盘管.当时由于各种原因,一栋楼的系统水管选用热镀锌钢管,一栋楼的系统水管选用焊接钢管;两栋楼的卫生热水管一栋选用热镀锌钢管,一栋楼的钢管选用焊接钢管;两栋楼的自来水管都用热镀锌钢管.但是到了2003年以后,系统水管选用热镀锌钢管的那栋楼的管道陆续从管道本身的焊缝处漏水,但另一栋的系统水(焊接钢管)管道没有问题,两栋楼的卫生热水和自来水的管道都没有问题.所有的管道都是同一批进的,质量应该没有问题.到底为什么????????
回复

相关推荐