阀门定位器常见的六大故障
工控财神爷
2021年02月18日 11:27:15
只看楼主

  阀门定位器在使用过程中会碰见哪些常见故障?   1、阀门线性度差   在一次大修后,阀门出现零点和量程基本准确,但线性度差的现象,通过对定位器的检查,发现其平衡度不好,重新调整并校验后一切正常。此外,定位器旋转轴臂(反馈臂)与连接臂在连接时不是水平连接,也会出现上述现象。   2、阀门不动作,定位器至膜头的气源管被腐蚀,漏气   工艺人员反映一台控制阀给开阀信号后,其流量不变化通过现场的检查,发现定位器至控制阀膜头的气源管线(铜管)已被腐蚀漏气,更换新不锈钢管线后恢复正常。

  阀门定位器在使用过程中会碰见哪些常见故障?

  1、阀门线性度差

  在一次大修后,阀门出现零点和量程基本准确,但线性度差的现象,通过对定位器的检查,发现其平衡度不好,重新调整并校验后一切正常。此外,定位器旋转轴臂(反馈臂)与连接臂在连接时不是水平连接,也会出现上述现象。

  2、阀门不动作,定位器至膜头的气源管被腐蚀,漏气

  工艺人员反映一台控制阀给开阀信号后,其流量不变化通过现场的检查,发现定位器至控制阀膜头的气源管线(铜管)已被腐蚀漏气,更换新不锈钢管线后恢复正常。

  3、阀门动作缓慢,到膜头接头的孔径小,气量小

  有一检修后阀门动作缓慢,经查阀门本身无问题,且气源和输入信号一切正常。在拆下定位器检查时,发现定位器输出至膜头的气路管线所使用的接头孔径过小,使通过其的气量很小,故阀门动作缓慢,更换接头后动作迅速。

  4、阀门不动作,平衡梁被垫起

  一台正常使用的手动控制的控制阀,工艺人员在一次手动调整中发现阀门不动作,经过现场检查发现其定位器的平衡梁翘起,将其恢复原位置后阀门动作正常。

  5、阀门振荡,放大器故障

  一台蒸汽控制阀,一直使用正常,突然出现阀门振荡的现象,在输入信号不变的情况下,阀门自己振荡,通过现场检查,排除了阀门填料过紧等阀门自身的问题后,怀疑阀门定位器故障,在对定位器拆解分析后,确认是其放大器故障,更换后恢复正常。

  6、信号和气源压力正常,但行程达不到使用要求

  有一台新装的控制阀,气源压力正常,输入信号正常,但是阀门的行程始终达不到最大,在其标牌指示的70%内,无法全开。但是经过测试发现其零点正常,经过分析认为其安装前未进行调校所致,通过调整挡板组件后正常。

  碰到故障之后不要紧张,分析故障原因以及故障程度,进行进一步的故障维修!所以说了解阀门定位的常见故障是非常必要的! 


相关推荐

APP内打开