【求助】220/35kV变压器到35/6.6kV变压器之间需要设置几级开关有设计规范吗?
cof1612610338475
2021年02月06日 19:26:29
只看楼主

如下图,我们公司220/35kV主变出来到主开关,然后再到四路出线开关,这些东西都在220变电所, 然后变电所的出线开关电缆到一个单独的电气室里面是PT柜和一个开关柜,然后从这个开关到室外的35/6.6kV变压器, 现在我有个疑问就是这个单独的电气室里的这一级开关有设置的必要吗?是法规要求必须设置的吗?

如下图,我们公司220/35kV主变出来到主开关,然后再到四路出线开关,这些东西都在220变电所,

然后变电所的出线开关电缆到一个单独的电气室里面是PT柜和一个开关柜,然后从这个开关到室外的35/6.6kV变压器,

现在我有个疑问就是这个单独的电气室里的这一级开关有设置的必要吗?是法规要求必须设置的吗?

微信图片_20210206192557.jpg

免费打赏
qd214194599
2021年02月08日 22:32:58
2楼

参照《35kV及以下电力用户变电所建设规范》(DL/T5725-2015)4.1.8规定,即采用架空或电缆线路进户时,应在变电所进线侧,装设便于操作维护的电源隔离装置。

回复
loveago
2021年02月09日 10:31:28
3楼

220变电所到35变电所距离多少?

220变电所的35开关是用于保护线路的,35变电所的开关是用来保护35变压器的

回复
lz19870501
2021年02月19日 09:50:19
4楼

可以不要,直接采用线路变压器组,我们单位就是我说的这种,我们220kV配电室里面有35kV的pt

cof1612610338475:老哥,我们公司35/6.6kV的变压器离220变电所有一段距离,50米左右吧,这种情况35/6.6的变压器进线侧的开关可以不设置吗?我找了好多设计标准都没找到关联的内容

yj蓝天:先看看再说,谢谢分享

回复