1、框架柱施工:柱变径时纵向钢筋的处理,柱不变径但纵向钢筋变径超过两个等级时的处理方式; 2、悬挑梁的配筋形式,事先与设计商定; 3、冬季施工时冬施测温的记录及时整理;规范填写; 4、钢筋直螺纹套丝加工及直螺纹连接现场取样检查记录; 5、混凝土小票/坍落度的检测及记录;收集整理; 6、施工现场前期放线应定要准备充足,一定要闭合,前期可根据现场情况浇筑1m*1m*0.5m混凝土墩进行坐标位置的定位,否则后患无穷;
1、框架柱施工:柱变径时纵向钢筋的处理,柱不变径但纵向钢筋变径超过两个等级时的处理方式;
2、悬挑梁的配筋形式,事先与设计商定;
3、冬季施工时冬施测温的记录及时整理;规范填写;
4、钢筋直螺纹套丝加工及直螺纹连接现场取样检查记录;
5、混凝土小票/坍落度的检测及记录;收集整理;
6、施工现场前期放线应定要准备充足,一定要闭合,前期可根据现场情况浇筑1m*1m*0.5m混凝土墩进行坐标位置的定位,否则后患无穷;
7、重视隐蔽资料的搜集及整理,京建发(2011)111号文中有明确要求;
8、一个检验批只有极少量钢筋连接时也得做试验?,提前和当地质检站协商解决;
9、混凝土试块的制作数量满足一般的取样要求时还需满足混凝土强度评定的需要,即不少于3组,混凝土浇筑次数不足重复制作即可;
10、预应力框架梁纵向受力钢筋接头面积百分率不大于25%;
11、平时注意信息及时整理,特别是设计单位等口头做出的变更一定要落实到变更洽商上,拿一张纸随便记肯定过两天就找不着了~
12、要有发文记录也应该有收文记录,应具有可追溯性;
13、进场后及时编制项目技术策划、资料管理方案及试验计划(更好独立于试验方案单独编制);
14、试验室出报告少于份时给监理单位复印件,从一开始即给复印件。
15、水泥进场要提前一个月(复试需要28天),否则因工期紧3天报告合格后就使用,28天有可能不合格,问题很严重;
16、钢筋连接隐蔽里要体现直螺纹连接数量、复试编号,取样部位轴线,取样后补救措施及(各阶段照片);
17、从试验室到搅拌站,从塔吊(租赁及安拆)到物料提升机、从劳务到专业分包企业资质全部报审。
18、楼层标高抄测尽量抄测建筑+1.000m线,施工缝预检中和楼层标高抄测表格一致;
19、进场后器具:力矩扳手、吊坠、现浇外观检验章;直螺纹套筒厂家通止规、通环规;脚手架钢管及扣件进场复试;
20、现场平面布置除了各种加工场地外,严格控制各种周转材料、建筑材料的堆放场地,平面布置图中体现;
建筑工程中81条施工技术经验,让工地新人少走弯路,提升专业技能
21、工程所在地规划部门会在:灰线、正负零、竣工等阶段对现场结构进行定位复验,特别是灰线阶段需提供规划单位相关资料并索要验收合格记录;
22、钢筋原材等铭牌、质量证明文件、复试报告等按照规格一一对应进行整理;
23、重视见证记录内容的填写。。
24、悬挑构件保护层厚度测上侧,即检测原则为测量纵向受拉钢筋的保护层,因为试验室一般检测纵向受力钢筋及主筋的保护层厚度,合理处理与新规范最外侧钢筋保护层厚度的矛盾;
25、回填土基底标高不同时要分开按照标高分别委托,否则回填步数对不上,报告也没法出;
26、钢筋进场,现场实际进场钢筋炉牌号是否与物资报验炉牌号对应,否则进行妥善处理;
27、重视物资退场的程序,监理见证,留影像资料,留存各方签字盖章的退场证明;
28、对于电梯吊钩及楼板留洞等事项一定提前与电梯厂家协商,吊钩出是否需要增加梁构件;结构图与建筑图中电梯井净尺寸是否一致,位置是否一致。
建筑工程中81条施工技术经验,让工地新人少走弯路,提升专业技能
29、图纸会审注意建筑图与结构图中楼梯部分是否一致,卫生间等是否留有风道等。
30、任何报政府需求资料(有去无回的),复印件优先,原件是否足够等,确保手中有至少一份原件;
31、进场初期确定的一切制度形成习惯后就是不成文的规定,尽量全面,大家分工明细,越细越好,以免中途交代工作出现不满。重视项目部内部的沟通与交流,很重要。。
32、所有物资及企业资质等(均为复印件)要加盖原件存放章及企业红章,无原件存放章的手写抄件人、时间、存放单位、数量规格等;
33、前期资料注意人员(是否有证)、单位名称(全称)、工程名称(规划许可证)、各单位项目负责人、业主及监理单位人员花名册留存等;
34、敢为敢当,解决问题为先;决断自己职权范围之内的事,协商需要大家合议的事,人往往会义无反顾的支持自己参与的决定;
35、创优工程应当把混凝土观感作为重要考虑因素之一,制定相应的专项方案,第一印象很重要。。
36、塔吊、物料提升机安拆方案、专业分包等施工方案提前索要电子版,审核报批。。。。否则有后患~重视起来~
37、各种分包包括物资供应商等,涉及到自身以外企业,分包单位及时索要企业资质、人员岗位证书、项目经理授权等,供应商索要企业资质、出厂合格证、质量证明文件、检测报告,检查各项内容是否过期,是否加盖原件存放章等。。
38、预应力结构中关于膨胀剂的使用是否可取消(实际施工中很少用到),若一定要使用,试验周期长且分清楚膨胀剂型号再委托。。。
39、图纸中结构CXX强度等级是对结构的要求而非材料的要求,因此只有经过混凝土评定后才能确定是否达到设计要求,注重评定环节,多做试块,尽量采用统计方法(10组及以上),因为非统计方法(3~9组)人为的严格化了;
40、混凝土结构实体600度日的由来:标准养护20度*28天=560度日,然后四舍五入的来600度日。
41、管理制度化,人为要求现官现抓很被动~
42、施工日志填写内容,应根据工程实际情况确定,一般应有以下内容:劳动力安排、材料使用情况、工程停工情况、特殊工序的质量要求、工程事故记录、影响质量的因素分析、建设单位修改意见、上级检查意见、施工交底记录、新技术应用情况、工程例会记事等,施工日志中,除记录生产情况和技术质量安全工作外,若施工中出现其他问题,也要反映在日志中。
建筑工程中81条施工技术经验,让工地新人少走弯路,提升专业技能
43、接头百分率是面积百分率,不是数量百分率;
44、承受动力荷载构件:典型 吊车梁。
45、进场后及时要求建设单位组织设计交底,交底中确定顶层梁柱节点的钢筋连接形式;当柱截面不变而钢筋直径变化超过两个等级时(不便于用直螺纹连接),如何连接?
46、不常用但很容易一句被问住的技术要求依据!
GB50204附录D规定了结构实体试块评定前先乘以折算系数1.1;
GB50202附录A及GB50021对地基钎探进行了明确规定;
GB50666中对“框架”一词包含的构件进行了明确说明;
GB50203-2011条文说明9.1.6条对填充墙底部是否另砌烧结普通砖等做了明确;3.0.19条对每日砌筑高度进行概括要求;
植筋胶进场复试项目见GB50550-2010第14页要求进行;
关于填充墙门窗抱框的要求见新06G309第59页和12G614-1 第17、28页有相应做法说明;
47、高聚物改性沥青防水卷材,以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层,纤维织物或纤维毡为胎体,粉状、粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制成可卷曲的片状材料。 厚度一般为3mm、4mm、5mm,以沥青基为主体。材料分为:(1)弹性体改性沥青防水卷材,执行GB18242-2008标准;(2)塑性体改性沥青防水卷材,执行GB18243-2008标准;在该类材料的施工工艺上,普遍采用热熔法进行施工;SBS改性沥青防水卷材属于弹性体改性沥青防水卷材。
48、工程定位测量记录中委托单位填施工单位至项目部名称,坐标及高程依据要填写提供单位;允许误差详GB50026,
注:允许误差填写测角中误差±12〃;边长相对中误差1/15000。
49、GB50209-2010中第7页3.0.19条中对建筑地面、散水、明沟、踏步、台阶、坡道的水泥混凝土及水泥砂浆的试块取样要求;
50、目前施工验收规范中独混凝土结构工程质量验收规范中对于一般项目的不合格部分(1-80%=20%)更大偏差值没有明确的具体要求,其余验收规范基本上要求更大偏差值不得超过允许偏差值的1.5倍;
51、有防水要求的建筑地面工程,铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理,并应进行隐蔽验收;排水坡度应符合设计要求;
52、特殊建材到中国建材检验认证集团股份有限公司(管庄)做试验时,首先确定试验依据,其次特别留意并要求试验室增加原材生产企业、代表数量等等详细内容,不提醒他们就直接空白这些内容;
53、干混砌筑砂浆 DM、干混抹灰砂浆 DP、干混地面砂浆 DS 、干混普通防水砂浆 DW;
54、大型底板混凝土浇筑特别是梁板式筏型基础混凝土浇筑必须知会搅拌站,确保混凝土连续供应和泵车数量,保证现场梁板接缝处不出现冷缝。
55、地下防水卷材(6项)与屋面防水卷材(5项)复试项目内容略有不同。
56、建筑工程室外工程划分见GB50300附录C的具体要求。
57、防水工程中双层防水卷材应分开做隐蔽验收。。。
58、北京地标《建筑工程资料管理规程》(DB11/T 695-2009)中7.7.3条要求每批进场钢筋在现场条件下进行工艺检验,《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2010)中7.0.2条要求仅需要对不同生产厂家进场钢筋进行工艺检验。
59、幕墙防雷要求:《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133中4.4.2条及条文说明;《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102中4.4.13条及条文说明。
60、框架结构楼梯间踏步高度及宽度是结构施工中不可忽视的,特别是首、末级踏步高度,同时一般情况楼梯间地面做法较楼面做法薄,特别注意楼梯间高度与结构楼板高差的控制。
61、图纸会审时注意:楼梯部位建筑与结构是否矛盾;楼梯及卫生间部位建筑平面与相应详图是否一致,墙体位置及材质、门窗洞口及型号等是否一致。
62、预拌砂浆与传统砂浆的对应关系(涉及强度)在规范《预拌砂浆应用技术规程》(JGJ /T 223-2010)第38页3.0.1条中有说明。
63、楼地面防水材料的复试根据规范GB50209第4.10.10条参考规范GB50207的相关要求。
64、重视图纸、设计变更及工程变更洽商的接受记录、发文记录内容一定要详细,文件的份数、张数、图名、编号、接收人、发文人、时间、是否有替换等。
65、工程伊始,确定部门人员岗位职责,确立第一责任人,协商确定,发挥每个人的优势。
66、习惯于集体意识,以“我们”为中心,避免以“他们”来推卸责任。
67、图纸是现场施工的根本依据,一定要吃透,特别是细部构造(费工钱又少),主体结构施工是避免遗漏,否则后期施工返工时将增加很大费用。
68、现场主体、二次结构、幕墙、机电专业、门窗、电梯、楼地面、吊顶、墙面等等需要一个统一的标高线,主体结构施工完对项目部内部及各分包进行标高及轴线位置交底,避免多重标准造成偏差。
建筑工程中81条施工技术经验,让工地新人少走弯路,提升专业技能
69、新开工有特点工程,根据时间安排,可以考虑形成一定的技术成果,工法及实用新型专利等。
70、技术工作内容:图纸、技术文件接受及发放;施工日志的督促及整理;隐蔽验收影像资料的督促及整理;工程变更洽商及设计变更等与设计单位沟通及跟踪;施工过程中现场技术问题的收集整理及反馈;对外(局集团及政府监督部门)工作内容(质量月报、技术工作计划、专家论证的危险性较大分项工程形象进度等);技术策划的编制及报审;施工组织总设计的编制及报审跟踪;施工方案的编制及报审跟踪;施工方案交底及技术交底的编制及签字;施工过程资料的编写及整理归档;专业分包技术资料的收集及整理归档;现场测量工作及资料整理;施工试验及现场检测;现场施工质量的控制及技术方案的落实情况;技术(质量)专题会议的组织开展(包括问题的协商讨论和技术变更内容的交底);监理单位通知及建设单位通知的解释及回复(配合工程部);季节性施工现场技术措施的跟踪及数据整理。以上工作确定第一责任人。
71、进场先搞清除当地质量监督站的“脾气”,以此为参考慎重处理现场“模棱两可”事件。
72、人员岗位证书如果盖有其他公司章,复印件直接拿过来用盖本公司章无效,须有变更手续;
73、特别注意施工许可证、施组、工程动工报审表、各种方案(特别是临设、临水、临电)等时间交圈问题;考虑总公司审批时间;
75、图纸会审、变更洽商等内容填写时不能很具体,引用标准或图集、规范等不要写页数;有具体工程做法时,只写方法,不写具体参数;
建筑工程中81条施工技术经验,让工地新人少走弯路,提升专业技能
76、塔吊安拆及顶升时一定要对操作人员做安全技术交底;
77、方案编制前一定要与进场的专业班组成员进行协商,了解他们的习惯做法,后编制的专业方案会具有针对性且不需要多次调整,施工现场平面图布置也一样;
78、CB混凝土是指:CB是混凝土砌块灌孔混凝土的强度等级。详见《砌体结构设计规范》GB 50003-2011;
79、柱箍筋加密区高度值,3个标准取更大值;柱长边尺寸(圆柱为直径)、Hn/6、500mm中的较大者;嵌固层柱根部加密区高度范围为Hn/3;Hn为楼层柱净高。
80、剪力墙里面的钢筋均为分布钢筋,端部构件里才存在受力钢筋;
81、专业分包单位做的资料里面施工单位填总包还是分包:我的个人理解,填总包,但是签字要双签;