请教一个问题,浪涌保护器前面的保护装置是用空开或是熔断器?3P+N的浪涌保护器的保护装置是用3级还是必须用4级?请说明原因,谢谢!
请教一个问题,浪涌保护器前面的保护装置是用空开或是熔断器?3P+N的浪涌保护器的保护装置是用3级还是必须用4级?
请说明原因,谢谢!
2楼
熔断器,3级!quanyuchen
回复
3楼
各位老师您好:拜读您的文章受益匪浅!十分感激!谢谢!我是搞热工自动控制,对防雷还是门外汉。现工程遇到难题,请教多人说法不一难以查证依据。
请老师多多指教:
1)大型卧式金属原油处理罐长30米、高10米罐体已做好防雷处理了。在罐体周围0.1~3米内垂直埋了10多根金属电缆保护管最高的10米(深0.5米)。直埋信号电缆穿保护管和安装于罐体上信号变送器连接,把电信号(4-20毫安)送到控制室。请问全老师:10多根金属电缆保护管是否都要接地?有哪些可不接?
2)厂区的工艺设备间已做好防雷处理。屋内垂直埋设了10多根金属电缆保护管,是否要接地?
3)避雷针保护建筑物,能保护其周围的较低建筑物吗?避雷针保护范围和高度有关系吗?
回复
4楼
都可以的 不过工作原理有点不一样 参见论文《电涌保护器安装保护断路装置问题》的讨论http://www.tj-spd.cn/fanglei/4d/249.html
回复
5楼
厂区内的穿电缆金属管必须和厂区内的接地装置连接。
避雷针的保护范围和高度有关系,但是超过一定高度后就关系不大了。
回复
6楼
使用空开和熔断器都可以,注意保护器类型,一般多用于充气式放电器。
3P+N的浪涌保护器的保护装置需要看你的配电系统是什么类型了,比如TN-c最好使用4级,每条相线与中线之间加一个,中线与地线之间接充气式放电器。 TT系统用三级就好了,每条相线与地线之间加一个就好。
回复
7楼
多谢楼上的回复,如果TN-S系统使用3级开关或熔断器会有什么问题,现在有些设计院选3级有些选4级,是否是根据各自的喜好来选型?
回复
8楼
TN-S 方式是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
工作零线N不许重复接地,要接漏电开关。
建议TN-s系统使用4级保护措施,N线和PE线之间也要加保护,而且最好三个相线接完保护器以后同中线一起进入第四级保护,这样可以避免市电故障对防雷器造成的破坏。
另外第一次回复时写错了一个字,应该是TN-s系统用4级就好了,而TN-c用三级就好,因为TN-c的N线和PE线是连在一起的。
回复
9楼
不是原则性问题,我个人认为,除为检修安全,不建议N线设置断点
回复