人防地下室直接防水处钢筋保护层厚度怎么取值
shijianxun007
2008年03月07日 11:10:05
只看楼主

有个问题想探讨一下.关于人防地下室外墙及底板外侧等有直接防水要求处的纵向钢筋保护层厚度取值问题.查阅了相关规范,出现了两个不同的结果:1.《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005,下简称人规)3.8.2条:防空地下室的防水设计不低于《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001,下简称水规)规定的防水等级的二级标准.对应水规表3.3.1-1,明挖法地下工程主体防水二级应选防水混凝土,同时必须选择一种防水层做法。水规4.1.6.3条规定防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。

有个问题想探讨一下.关于人防地下室外墙及底板外侧等有直接防水要求处的纵向钢筋保护层厚度取值问题.
查阅了相关规范,出现了两个不同的结果:
1.《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005,下简称人规)3.8.2条:防空地下室的防水设计不低于《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001,下简称水规)规定的防水等级的二级标准.对应水规表3.3.1-1,明挖法地下工程主体防水二级应选防水混凝土,同时必须选择一种防水层做法。水规4.1.6.3条规定防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
2.人规表4.11.5规定的纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度:外墙外侧直接防水是40mm,设防水层是30mm;基础中不小于40mm,当基础板无垫层时不小于70mm。
按照上面两种方法选择就出现了出入,究竟怎么取?
大家讨论一下
ougaogong
2008年03月07日 15:05:08
2楼
50取吧。
对于顶板我一直认为不能取50,50mm的混凝土不配筋还是可能开裂的。实际工程覆土顶板都不会取到50,但似乎又和防水规范矛盾。
可以看看我这个帖http://co.163.com/forum/content/170_923074_1.htm
回复
ougaogong
2010年12月21日 09:22:34
3楼
混凝土是带裂缝工作的,如果开了裂,250厚的板又有何意义?只有混凝土拉应力不允许大于其抗拉强度的时候,这个厚度才有真实的意义。防水规范这些条文据说是解放军某部写的,对民用建筑,真是不太合适。
回复