医院中DSA室的空调通风设计
wux7788_6569
2021年01月19日 15:23:38
来自于通风排烟
只看楼主

收录于话题 为了适应医院在功能上的不断发展,暖通设计必须对新技术充分吸纳,适应医院发展的要求。近年来医疗技术不断提高,新型医疗设备、设施相继出现,把原来很复杂的检查治疗变成微创甚至无创技术,DSA(D igitalSubtraction A ngiography)即数字减影血管造影仪,就是这种现代化医疗设备的代表。在空调设计中,由于DSA室中医用设备的特殊性,其设备冷负荷要远远大于普通医用房间,这就决定了DSA室的空调设计除了按常规考虑围护结构、人员、灯光等负荷,更应该仔细核对设备负荷,必须重点考察DSA设备的发热量来计算冷负荷,而这个问题往往被初做DSA室空调设计者忽略。在消防和火灾通风方面,DSA室也有其特殊要求。DSA是精密仪器,价格昂贵,不能采用常用的水喷淋灭火,而必须采用气体灭火。


为了适应医院在功能上的不断发展,暖通设计必须对新技术充分吸纳,适应医院发展的要求。DSA 室的通风空调设计的特点

1. 空调负荷

空调设计上,DSA室与普通医用房间相比,所使用设备具有其特殊性,所以负荷计算方法不能完全按照常规方法进行。通常,一个完整的DSA室组合包括DSA扫描室及其辅助用房,辅助用房一般包括操作间、准备室、更衣室、设备间。DSA扫描室内置扫描床;操作间内置控制台、病人监视屏幕等设施;准备间内置洗手池、灭菌器;设备间内放置计算机柜和配电柜。

扫描室是病人进行病情检查的地方,冬季病人检查时要脱去外衣,如果室内温度过低,检查时间较长,很容易着凉,加重病情;夏天因扫描室通风不畅,易使温度过高,湿度过大,对病人和设备都是不利的。DSA室及其辅助用房的温湿度要求如表1 所示。

为了达到温湿度要求,合理的空调设计变得非常重要,而负荷计算是合理设计的基础,对于DSA室,按常规计算方法进行负荷计算,常常出现室内温度过高的现象。这主要是由于没有充分考虑设备的散热量。这些房间里的,设备散热量是房间热负荷的主要组成部分。初做DSA室设计往往忽略其设备间设备发热量,或者根据已知的设备电量依照常规方法进行,这就会造成空调负荷计算过小,影响设备的运行。另一方面,一些设计师习惯于利用一定换气次数的通风解决设备间温度过高的问题,但由于DSA室设备放热量很大,即使换气次数相当多,温度依然很高,所以这种方法的实际效果并不好。

下面以苏北人民医院DSA室空调设计为例,说明用公式法及换气次数法计算DSA 室等房间的负荷与实际情况的差别。DSA 室及辅助用房平面图见图1。

依据常规方法对其进行设备负荷计算:

CL M= 1000·n 1 ·n 2 ·n 3 N M /η·C CLM (1)

式中,C CLM 为电动设备散热形成的冷负荷,W;N M 为电动设备的安装功率,kW;n 1 为同时使用系数,一般可取0.5~1;n 2 为安装系数,一般可取0.7~0.9;n 3 为电动机的负荷系数,按实际测定,一般为0.4~0.5;η为电动机功率,一般可取0.8~0.9;C CLM 为电动设备和用具散热的冷负荷系数,可查表得出。

设备间电动设备的安装功率为20kW,n 1 取1,n 2 取0.8,n 3 取0.5,η取0.8,设备连续使用6h,C CLM 查表为0.70,代入式(1)得出设备散热冷负荷为7kW 。

但与设备厂家进行散热量测算后发现设备的实际散热量为11.6kW,实际散热量是计算值的1.6倍。由此可见,计算的散热量远远小于设备的实际散热量,但不同厂家的选件配置,散热量稍有差别。在本设计中,设备间夏季空调负荷约为1250W/m 2 ,风机盘管或分体空调是很难满足其需要的,所以DSA室设备间往

往要选择专用机房空调。空调布置平面图见图2。

再如换气次数法,在夏季若要把设备间的温度控制在35℃以下,换气次数至少要达到750次/h。所以,如果忽略了设备间内设备的发热量或按换气次数法计算,得到的空调负荷是要小于实际负荷的,因而依据计算负荷选择的空调设备也是不能满足DSA室夏季供冷要求的。


2. 通风设计

空调房间送入足够的新风量是保证工作人员身体健康的重要措施。根据某些调查,新风量不足的空调房间,工作人员的患病率明显高于那些在通风良好的房间工作的人群。DSA室的换气次数一般按3次/h~4 次/h计算。值得注意的是,由于功能需要,在建筑结构方面,DSA 室会有许多保护措施。例如,介于操作室和扫描间之间的观察窗应为铅玻璃,厚度应满足防护铅当量的要求,门也为特殊防护材料制作,所以相对于其他房间,DSA 室的透风性会差一些,应尽量保持送排风量相等。DSA 室的送风管和排风管上应设置电信号控制的70℃防火阀,而普通的医用房间不用设置防火阀。为与其他功能的70℃防火阀区别,此处用EO标注(见图3)。70℃防火阀(EO )的控制要求应满足:平时常开,70℃熔断关闭或电信号关闭,反馈关闭电信号。此处设置防火阀的目的是为了在DSA室周边区域发生火灾时,由消防中心控制及时关闭此阀,避免将火引入DSA室,造成爆炸(见图3)。

3. 气体灭火后排风设计

3.1 DSA 室灭火系统与常规灭火系统的区别一般的建筑物都会设置消防喷淋系统,但DSA室的灭火系统比较特殊,它不能采用水喷淋灭火,应该采用气体灭火。

这种特殊性是由于设备本身的特点决定的:首先,这些精密设备价格昂贵,例如一台DSA在国外一般都在16万美元以上,系统性能好的价格超过30万美元;其次,在发生火灾时,不能确保这些仪器是否切断电源,在无法切断电源的情况下用水或泡沫灭火是很危险的,因为水和泡沫都能导电,可能会造成更大的人身伤害。并且,如果向这些精密仪器的计算机控制系统洒水或喷淋,使其温度突然下降,还会引起爆炸。所以选择气体灭火是相对比较安全的方式。


3.2 DSA 室灭火后排风

对于DSA 室气体灭火系统的设置,在这里将不作具体讨论。对于暖通专业,更应关注气体灭火系统启动后,如何将室内有毒气体及时排走,避免二次伤害。

国内常用的几种气体灭火剂见表2。

这些灭火剂基本上都是对身体无益的,以CO 2 为例,这些灭火剂如果不及时排走,将对人体产生的危害,具体危害情况见表3。

二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍,并不得低于34%。由表3得知,CO 2 浓度在20%时,可以致人死亡。二氧化碳气体灭火系统设置有可调的延迟喷射的装置,以便于人员尽快安全撤离防护区。所以,一旦防护区内释放了二氧化碳灭火剂,这时人员是不能进入防护区的。再如七氟丙烷,其最小设计浓度为7.5%,无毒性反应的最高浓度(NO AEL)为9% ,有毒性反应的最低(LO AEL)为10.5%,该三个值比较接近。事实上,当防护区内七氟丙烷的浓度在5% ~9% 时,人员可停留时间为1min。而浓度高于9%时只能用于无人停留区域。此外,七氟丙烷在灭火过程中的高温条件下裂解有剧毒物氢氟酸产生,散发着刺鼻的气味,有一定的腐蚀性。

为了尽快排出防护区内的灭火气体及火灾产生的烟气和毒气,在防护区内应设置机械通风。

从表4中不难看出,这些灭火剂的密度基本上都大于空气的密度。所以这些灭火剂在喷射后往往聚集在防护区的低处,由此得出,排风口宜设在防护区的下部,并远离门口。排风口设在离地面高度46cm 以内。排风量应使防护区每小时换气4次以上。

灭火后排风的排风口要采用280℃常闭排烟口,可以做到电讯号开启,280℃熔断关闭,返回电讯号,并与风机连锁。一般由消防控制中心来控制排烟口的开启和接收返回的电讯号,控制排风风机的起停。还有一种做法,就是用280℃排烟防火阀配合单层百叶风口,同样,280℃排烟防火阀也要能达到排烟口的控制要求。当排烟口开启后,与该房间连通的各种风管上的阀门应设自动关闭。

3.3 应注意的问题

应在释放灭火气体前,自动关闭被保护区的防火门、窗,关停送排风机,确认通风管道中的防火阀已关闭。在开启灭火后排风系统时,要确认被保护区火灾已被彻底扑灭。一般说来,每个灭火后排风的房间都要配备一台风机,通常不建议两个房间共用一台风机。

对于风机,一般采用排烟轴流风机,也可采用离心风机,但这种离心风机必须可用于消防排烟,并且选择电机外置。风机可以做到就地和远程控制起停,当排烟口或排烟防火阀开启时,风机应能自行启动。风机电源宜采用消防用电,这样在发生火灾后,可以保证风机顺利通电并启动。

结论

1 )DSA室及其辅助用房的空调设计,不仅要考虑这些房间自身围护结构的负荷,还要重点考虑设备的发热量。

2 )DSA室气体灭火后,应采取机械排风,及时的把有害气体排走,以免造成更大的人身伤害。

免费打赏

相关推荐

APP内打开