施工技术丨失稳坍塌!设计合理,施工措施不当也危险
蒙古上单
2021年01月11日 10:52:20
来自于建筑施工
只看楼主

2020年12月30日,赣州市,一在建钢结构厂房发生倒塌。经初步核实,事故造成4人死亡、4人受伤。



2020年12月30日,赣州市,一在建钢结构厂房发生倒塌。经初步核实,事故造成4人死亡、4人受伤。






初步分析事故原因为施工单位没有设置临时侧向支撑措施,也未安装柱间支撑及屋面水平支撑,屋面水平系杆制作安装位置不符合设计要求,跨度大于6m的钢梁未设置临时支撑,导致厂房钢结构体系平面外刚度不足。



经江西省住建厅调查,该工程项目为总建筑面积19584平米,建筑长度192米,宽度102米,每开间8米,檐口高度12米,跨度34米的三连跨钢结构厂房。 项目于2020年10月22日开工建设,未取得施工许可证。



近年来,由于施工顺序和措施不当,引起的门刚厂房坍塌屡见不鲜,门刚的安装顺序宜先从靠近山墙且有柱间支撑的两榀钢架开始,在门式刚架安装完毕后,应将其间的支撑、檩条、隅撑等全部安装好,并检查各部位尺寸及垂直度等,合格后进行连接固定;然后以此为起点,向钢结构建筑的另一端顺序安装,其间檩条、隅撑、墙梁和檐条等亦随之安装...




免费打赏
ab1300
2021年11月14日 21:01:11
2楼

好文章,感谢分享!

回复
岩土hk
2021年11月18日 14:32:42
3楼

好文章,感谢分享

回复
wb9988
2022年03月22日 09:35:04
4楼

好文章,感谢分享!

回复

相关推荐