货架仓库湿式系统设计
西装很旧了
2021年01月04日 16:39:36
只看楼主

本文来源:网络 某常温高架库,储存货物为家用电器,其最大储物高度为 10.5m;最大净空高度为 12.2m,摆放方式为双排货架。货架共 7 层,每层高度均为 1.5m。 根据《喷规》第 5.0.4、 5.0.5、 5.0.8 条,该仓库自喷系统可以采用两种布置形式,即:① 顶板下设置标准覆盖型喷头+货架内置喷头 ;② 顶板下设置早期抑制快速响应喷头,货架内部不设置喷头 。

本文来源:网络

某常温高架库,储存货物为家用电器,其最大储物高度为 10.5m;最大净空高度为 12.2m,摆放方式为双排货架。货架共 7 层,每层高度均为 1.5m。

根据《喷规》第 5.0.4、 5.0.5、 5.0.8 条,该仓库自喷系统可以采用两种布置形式,即:① 顶板下设置标准覆盖型喷头+货架内置喷头 ;② 顶板下设置早期抑制快速响应喷头,货架内部不设置喷头

一、顶板下设置标准覆盖面积喷头+货架内置喷头


货架下喷头布置、连管以及作用面积区域确定,见图 4.2.2-1。
货架内置喷头设置在第2、4、6层货架顶部 ,且第第2、4、6层顶部层板应为实层板;第 1、 3、 5 层顶部层板应采用通透部分面积不应小于层板总面积的 50%的通透层板。货架内开放喷头数按 14 个 考虑,即 第 4、6层货架内喷头分别开放 7 个 计算流量,且 货架内置喷头各层交错布置,且与顶板上喷头亦交错布置。 


货架内各层喷头配水支管存在较大的几何高差。 为了降低系统设计流量,减少工程造价 在货架内各层配水支管与立管交汇处设置减压孔板 。经减压孔板 减压后的压力 满足该层排水支管最不利点处喷头最小工作压力要求即可 。本工程顶部两层货架开放喷头数相同,配管相同,管道长度略有不同,减压孔板减压后配水支管压力相近, 可视为两层配水支管的流量相同 ,因此也简化了计算, 只需计算一根配水支管, 而后流量叠加 即可求得货架内置喷头设计流量。 树上鸟教育给排水设计杨老师。
(1)顶板下喷头水力计算
顶板下喷头采用K=115标准型喷头,喷头采用向上 0.8m 短立管安装(计算忽略管道坡度),计算结果如下: 作用面积入口压力为 0.421Mpa,顶板下喷头流量 79.96L/s,喷水强度 23.24L/(min.㎡) 。 

(2)货架内置喷头水力计算 
@货架内置洒水喷头采用 K115 标准覆盖面积喷头( 0.1MPa ),喷头短立管长度按 0.2m 考虑。 货架内置喷头配水支管与立管交汇处设置减压孔板 ,减压孔板后(靠近末端处)压力满足 7 个 货架内置喷头开放时的水压要求。
@最顶层货架内置喷头水力计算结果如下: 减压孔板后压力为 0.198Mpa ,最顶层货架内置喷头流量为 15.64L/s
@本层开放顶部两层货架内置喷头 14 个,每层 7 个,每层均设有减压孔板,孔板后压力一致, 货架内置喷头总流量为 31.28L/s
(3)系统总设计流 量 
系统总设计流量为顶板下喷头流量+货架内置喷头流量=79.96+15.64*2= 111.24 L/s,作用面积入口处压力为 0.421Mpa ,减压孔板后压力为 0.198Mpa
二、顶板下设置早期抑制快速响应喷头( ESFR 喷头)
顶板下设置 ESFR 喷头布置、连管以及作用面积区域确定,见图 4.3.1-1 及图 4.3.1-2。
喷头最小工作压力:0.35Mpa 作用面积内开放的喷头数:12 个
K=363 的 ESFR 喷头仅有下垂型,作用面积入口处压力为 0.459Mpa ,系统设计流量为 141.72L/s  

三、总结与思考

由表 4.4 可知, 本工程顶板下采用 ESFR 喷头的系统,水量相对较大。但此中方式无须设置货架内置喷头,节省了大量管材和喷头,也避免了装卸货物时发生碰撞导致自喷系统发生漏水事故的可能 。在设计中,应在和业主充分沟通后,再对布置形式进行选择。
需要注意的是, 当仓库的最大储物高度和最大净空高度超过《喷规》第5.0.5 条规定时,应采用顶部设置标准覆盖型喷头+货架内置喷头的布置形式 。在《喷规》 5.0.8 条规定条文说明中明确指出“本条修订删除了 ESFR 自动喷水灭火系统采用货架内置洒水喷头的布置方式, 原因是 ESFR 喷头在其允许最大净空高度内,可不设置货架内置喷头 。规范不推荐采用顶板下布置 ESFR 喷头+货架内置喷头的布置方式”。
免费打赏
ftxiaoke
2021年01月13日 16:29:43
2楼

消防水做了十几年,居然没做过仓库危险级别的喷淋,更没做过货架内置喷头,这次是跟你学习了!

有两点疑问,

第一个疑问   规范5.0.4各表中的最大净空高度都是9m,我的理解您这个项目要按5.05或5.06来做 也即是你的第二个布置方式或采用仓库型特殊应用喷头。是不是我对5.0.4理解不到位? 

第二个疑问,如果按你第一个布置方式,如何确定要设3层货架喷头,因为规范5.0.4中仅有的基础货架内置1J或2J的位置和这个项目并不相符?   


回复
heavenli055
2021年02月23日 13:28:21
3楼

我现在有一个项目是仓III危险级,仓库净高16m,做高架货架,最大储物高度甲方没定,如果查表5.0.4-3,最大净空高度没有啊,想问一下我该如何确定喷淋的水量啊,是按5.0.4.3-6确定顶板下的喷水强度嘛?那么货架内置的喷水强度,我按什么设置啊

回复

相关推荐

APP内打开