自喷系统旋转型喷头,如何应用到实际设计?我来举例说明
西装很旧了
2020年12月23日 15:09:07
只看楼主

本文来源:网络 某地下车库,层高 3.6m,按中危险级 II 级设计自动喷水灭火系统,顶板下设置 闭式直立旋转型喷头 ,具体布置详见下图: 计算结果,顶板下洒水喷头设计流量: Q=34.57L/s ;作用面积入口处压力: Pr=0.457Mpa ,所选作用面积:172.3 ㎡。 



本文来源:网络

某地下车库,层高 3.6m,按中危险级 II 级设计自动喷水灭火系统,顶板下设置 闭式直立旋转型喷头 ,具体布置详见下图:

计算结果,顶板下洒水喷头设计流量: Q=34.57L/s ;作用面积入口处压力: Pr=0.457Mpa ,所选作用面积:172.3 ㎡。 
总结与思考-旋转型喷头与传统喷头优势分析
在满足相同喷水强度的情况下,传统喷头数量一般比旋转型喷头多出 2 倍左右 ,相应每个喷头与分支处使用的管件以及吊架亦多出很多,所以使用旋转型喷头 节省了大量的辅材 ,如油漆、切割片、开孔器、板牙等。  树上鸟教育给排水设计杨老师。
旋转型喷头比普通喷头节省造价约 20%(仅材料费) ,如果使用面积更大,则旋转型喷头造价将更低。 旋转型喷头取消了溅水盘,利用空气动力学原理布水,在满足喷水强度的前提下,可以增加喷头间距 ,从而简化管网,降低造价。