氨制冷系统中有关系统减压管径的问题
weifangju
weifangju Lv.2
2008年03月06日 15:17:15
来自于制冷技术
只看楼主

我刚做了一个设计,是氨制冷系统,系统减压管径有点不太明白。 集油器和空气分离器以及排液桶的减压管径全是38的管子。可是到了减压总管引至低压循环桶时, 减压总管径却变成了25管径,(这是参考别的图纸上的减压管径)个人意见认为此种做法不合理。应该为38减压总管。清哪位高人指点一下 。先行谢过。

2008年03月10日 16:59:55
2楼
呵呵,是不是问的问题很幼稚阿 ,可是俺就是不会阿,怎么没有人来回答阿?
回复
shengqi1000
2008年03月24日 20:46:02
3楼
应该是25管径。因为减压的作用是使辅助设备的压力与蒸发压力一致。用25管径与气体的流速有关。
回复
nm132
2008年07月02日 19:44:09
4楼
用32的作总管就可以,分管用20的
回复
compmen
2008年07月02日 20:42:40
5楼
不管是减压管还是加压管 都不应该做大了 25的就够了 分管小于等于总管就行了
回复
refrigeration308
2011年05月16日 15:17:55
6楼
学习学习,有没有牛人来说两局啊?