人防滤毒式通风求教,急等
junjun1cn
junjun1cn Lv.2
2008年03月06日 14:00:37
来自于专家热线
只看楼主

人防战时滤毒式通风时送风机开启,并经过过滤器,此时排风机需要开启吗? 哪里有对这个问题的解释?

人防战时滤毒式通风时送风机开启,并经过过滤器,此时排风机需要开启吗? 哪里有对这个问题的解释?
免费打赏
daqing_zhou
2008年03月13日 21:03:48
2楼
人防战时滤毒式通风时送风机开启,排风机应该关闭,保持正压,不被毒气入侵。可参考国标图集04FK01~02《防空地下室通风设计》和05SFK10《人民防空地下室设计规范》图示-通风专业。
回复
ren1983714216bing
2008年03月30日 14:55:19
3楼
应该在把各种送风方式的原理琢磨一下了.当滤毒通风时,整个人防体是正压的,大于外部50Pa,当压力值超过是用自动排气活门泄压.排风机在滤毒通风是不工作.
回复
minghuanan
2008年04月15日 21:14:38
4楼
完全同意二楼三楼的说法,战时通风分三种,清洁、滤毒、隔绝.
清洁时候送风机,排风机同时开;滤毒只送风不排风,保证人防内部正压,防止有毒气体进入;而隔绝要与外部切断,只开送风机和插板阀内部循环!
回复
minghuanan
2008年04月15日 21:14:38
5楼
完全同意二楼三楼的说法,战时通风分三种,清洁、滤毒、隔绝.
清洁时候送风机,排风机同时开;滤毒只送风不排风,保证人防内部正压,防止有毒气体进入;而隔绝要与外部切断,只开送风机和插板阀内部循环!
回复
zyou1
2008年08月13日 13:06:31
6楼
滤毒时排风机是不开的,排风是通过超压排风。国标图集04FK01~02《防空地下室通风设计》和05SFK10《人民防空地下室设计规范》图示-通风专业。看看清洁,滤毒,隔绝时各阀门及风机的开闭,很有用呢!
回复

相关推荐

APP内打开