收录于话题 为什么变配电房低压柜出线电缆截面很少见过(6mm2)以下的? 大家在设计变配电房变压器低压配电柜时,有没有犯过类似的错误而被图审提过? 比如: 对于(5kW)的三相用电负荷从低压柜引出时,计算电流只有(9A),按理说只需选916A)断路器,配出(2.5mm2)或(4mm2)的电缆即可。 试问: 上面的做法对吗? 一般情况下,不对!有人说:“当然要选(6mm2)及以上的了”,但是为什么呢?



为什么变配电房低压柜出线电缆截面很少见过(6mm2)以下的?
大家在设计变配电房变压器低压配电柜时,有没有犯过类似的错误而被图审提过?
比如: 对于(5kW)的三相用电负荷从低压柜引出时,计算电流只有(9A),按理说只需选916A)断路器,配出(2.5mm2)或(4mm2)的电缆即可。



试问: 上面的做法对吗?
一般情况下,不对!有人说:“当然要选(6mm2)及以上的了”,但是为什么呢?
因为《低压配电设计规范》GB50054-2011 第 3.2.2 条指出: 选择导体截面应满足短路热稳定的要求。而变压器低压侧母线处的短路电流较大,即使在断路器瞬动时,也无法满足较小截面电缆的热稳定要求。



所以在设计时,除了要考虑电缆载流量外,还应该重视大容量变压器低压侧柜内出线回路小截面的热稳定校验,并宜优先选用限流型断路器。