变压器顶部作业防高坠的几种方法
无问西南
2020年12月11日 15:55:00
来自于变压器
只看楼主

在变电站的新安装变压器、更换变压器、变压器大修及变压器检修试验的过程中,作业人员都要到变压器的顶部作业。 由于变压器的顶部缺少悬挂安全带的合适位置,大多数作业现场的人员都未采取防高坠措施或者使用的安全带采取低挂高用的方式进行作业,存在着作业人员在作业过程中失足坠落、造成人身伤害的风险。



在变电站的新安装变压器、更换变压器、变压器大修及变压器检修试验的过程中,作业人员都要到变压器的顶部作业。

由于变压器的顶部缺少悬挂安全带的合适位置,大多数作业现场的人员都未采取防高坠措施或者使用的安全带采取低挂高用的方式进行作业,存在着作业人员在作业过程中失足坠落、造成人身伤害的风险。

根据作业现场实际及《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》等文件要求,对中大型变压器上顶部作业的几种防高坠方法介绍如下:



一、

在变压器顶部进行小范围、短时的检修或试验工作时,作业人员的安全带或者后备保护绳、速差自控器可挂在变压器顶部的设备构件上(注意要高挂低用且移动距离不得太远)。



二、

在新安装变压器、更换变压器、变压器大修时,可选用以下方法之一作为防高坠的安全措施:

(一)在变压器顶部安装水平安全绳作为后备保护绳或速差自控器的挂点

1.  利用变压器油枕、构架等在变压器顶部安装水平安全绳;
2.   水平绳应使用迪尼玛绳、不小于Φ16锦纶绳或Φ13的钢丝绳,使用前应对绳索进行外观检查;
3.   水平绳索两端可靠固定,并收紧,绳索与棱角接触处加衬垫;
4.   水平绳架设高度离人员行走落脚点在1.3~1.6m为宜。
5.   作业人员的后备保护绳或速差自控器悬挂在水平安全绳上滑动,作为作业人员在变压器顶部移动时的防高坠保护。

(二)在变压器顶部横梁上使用吊绳等方式后备保护绳或速差自控器挂点

1.   利用变压器上方构架横梁、牢固构件上装设下垂的绳索等作为后备保护绳或者速差自控器的挂点;
2.   下垂的绳索应使用迪尼玛绳、不小于Φ16锦纶绳,使用前应对绳索进行外观检查。
3.   安全带后备绳或者速差自控器应高挂低用,注意防止摆动碰撞,作业人员水平方向的活动应在适当的范围内进行。




相关推荐

APP内打开