一次小小的不规范操作,却可能带来极大的安全事故!这21张现场照片,你能指出每张照片里的所有的不规范操作吗?快来试一试吧! 欢迎提供更多有关的现场照, 在论坛上展示出来,让更多的人留意到,尽量避免出现不规范的操作现象。 1
一次小小的不规范操作,却可能带来极大的安全事故!这21张现场照片,你能指出每张照片里的所有的不规范操作吗?快来试一试吧!
欢迎提供更多有关的现场照, 在论坛上展示出来,让更多的人留意到,尽量避免出现不规范的操作现象。
1
1.起重臂作业半径内不得有人;
2.起重作业现场无警戒线;
3.现场无指挥人员或指挥人员没穿黄马甲且无指挥小旗;
4.吊装地点下方有杂物;
5.现场无监护人员;
6.施工现场乱;
7.吊装箱边框上无警示标识;
8.施工人员站在吊装物上。
2
1.现场杂乱;
2.现场周围无警戒线,无警示牌;
3.无监护人员;
4.有人员攀于吊钩;
5.登高人员无安全带。
3
1.没有静电接地;
2.现场杂乱。
4
1. 现场脏乱差;
2.铁屑未及时清理,易造成铁屑飞溅伤人;
3.没有设置安全警示;
4. 应设置专门操作人员;
5.应加装防护装置。
5
1.吊车起重臂作业半径内不应该有人;
2.起吊现场应该拉警戒线;
3.应该清理通道及吊装地点上的杂物;
4.吊装箱边框上应贴有黄黑相间的警示标识;
5.吊车起重臂作业半径内不应该有人;
6.未设置警戒区域及警戒标识,无监护人员或监护人员不尽职;
7.现场有其他人员进入;
8.现场有人未带安全帽。
6
1.起重臂作业半径内不得有人;
2.起重作业现场无警戒线;
3.现场无指挥人员或指挥人员没穿黄马甲且无指挥小旗;
4.吊装地点下方有杂物;
5.现场无监护人员;
6.施工现场乱;
7.气瓶堵住消防栓;
8.气瓶无固定;
9.气瓶标记不规范;
10.气瓶颜色不规范,锈蚀严重;
11.气瓶安全附件缺失,无减震圈;
12.气瓶存放不符合规范,不能露天存放;
13.无安全警示标识;
14.施工人员劳保穿戴不规范;
15.交叉作业。
7
1.吊装现场杂乱;
2.吊装半径内有人;
3.吊装区域未拉警戒线;
4.吊装现场无监护;
5.相邻吊车车间距过小;
6.现场有积水。
8
1.吊钩固定不规范;
2.无防止吊钩滑脱部件。
9
1.气瓶离消防炮太近;
2.现场气瓶倒放,并且都没有设置保护圈;
3.现场气瓶线摆放杂乱;
4.现场垃圾随地摆放,没有及时处理。
10
1.电箱未上锁;
2.电焊机没有保护措施;
3.电焊机在动火装置内;
4.电焊机与动火点距离近;
5.电焊机与电箱距离过近;
6.电箱和电焊机未接地线。
11
1.露天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘的措施;
2.移动使用的配电箱(板)应采用完整的、带保护线的多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线作电源线,同时应装设漏电保护器;
3.在使用移动式的I类设备时,应先确认其金属外壳或构架已可靠接地,使用带保护接地极的插座,同时宜装设漏电保护器,禁止使用无保护线插头插座;
4.配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面;
5.配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图;
6.配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责;
7.配线箱应有安全标示。
12
1.气瓶安全附件缺失,无减震圈;
2.气瓶标记不规范;
3.气瓶颜色不规范,锈蚀严重;
4.气瓶放置在消防通道内;
5.气瓶存放不符合规范,不能露天存放;
6.气瓶放置无固定;
7.无安全警示标识;
8.无灭火器材;
9.气瓶放置离焊机太近。
13
1.柱脚螺栓未按要求防腐;
2.接地线不符合规范;
3.露天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘的措施。
14
1.现场杂乱;
2.劳保穿戴不合格;
3.交叉作业;
4.登高人员无安全带;
5.电焊乱放。
15
1.施工现场乱;
2.现场无监护人;
3.施工现场无灭火器;
4.线路交叉且乱;
5.气瓶无固定;
6.气瓶标记不规范;
7.气瓶颜色不规范,锈蚀严重;
8.气瓶安全附件缺失,无减震圈;
9.气瓶存放不符合规范,不能露天存放;
10.无安全警示标识;
11.氧气瓶、乙炔瓶安全距离不够。
16
1. 氧气、乙炔瓶安全附件缺失:无减震圈或减震圈不符规范;《气瓶安全监察规程》第50条 气瓶附件包括气瓶专用....瓶阀、瓶帽、液位计、防震圈、紧急切断和充装限位装置等;
2.气瓶颜色不合规范,锈蚀严重;
3.气瓶标记不规范;
4.放置氧气瓶固定不符合规范,有滑跌翻滚的危险;
5.气瓶与配电箱距离太近;
6.现场杂乱,无安全标示;
7.现场无消防器材;
8.气瓶使用过程中不得倒放,应直立放置,并有放置倾倒的措施;
9.气管与电线交叉。
17
1.现场线路杂乱;
2.电箱未上锁;
3.电箱周围未设警戒线;
4.现场垃圾乱摆放未及时处理;
5.现场有易燃物品。
18
1.配电箱、开关箱箱门应配锁,并由专人负责;
2.配电箱、开关箱无安全标示;
3.配电箱、开关箱无名称、用途、分路标记及系统接线图;
4.移动使用的配电箱、开关箱应采用完整的、带保护线的多股铜芯橡皮保护套软电缆或护套软线作电源线,同时应装漏电保护器;
5.现场配电箱应有防雨设备;
6.接地线不规范;
7.配电箱应一线一开关。
19
1.人员无佩戴防护眼镜;
2.现场无监护人员;
3.现场无监火人和灭火设备;
4.动火现场有油漆桶;
5.动火现场杂乱。
20
1.现场没有监护人;
2.现场气瓶管、电缆线、绳子等线绳混放在一起;
3.氧气管、乙炔管、电缆线等在动火点下方,焊渣直接触碰其上,须避免;
4.现场没有看到消防设施器材;
5.动火人的操作姿势错误,不稳固,且长时间后易使下身发麻;
6.焊接件没有摆放稳固;
7.现场管件摆放杂乱;
8.作业现场未留安全通道;
9.现场应该设置安全警示标识;
10.露天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘的措施,防雨措施不到位。
21
1.现场凌乱;
2.多处施工,监护人员少;
3.现场卫生差;
4.监护人员无佩戴明显标志;
5.现场无备用灭火器材;
6.施工现场多处积水。