阀门定位器的基本故障解决方法
工控关二爷
2020年12月04日 13:51:01
只看楼主

阀门定位器的基本故障解决方法  阀门定位器的基本故障解决方法   山武定位器无输出(无输出气源)   1)用手操器检查SVP内部各参数(自整定参数)。   2)检查SVP反馈杆的角度是否超过士20°,若超过,则需延长反馈杆长度,将反馈角度调整到士20°。   3)检查气源是否泄漏。   4)检查电流信号。   山武调节阀异常(有气源,但阀门不动作)

阀门定位器的基本故障解决方法
  阀门定位器的基本故障解决方法
 
  山武定位器无输出(无输出气源)
 
  1)用手操器检查SVP内部各参数(自整定参数)。
 
  2)检查SVP反馈杆的角度是否超过士20°,若超过,则需延长反馈杆长度,将反馈角度调整到士20°。
 
  3)检查气源是否泄漏。
 
  4)检查电流信号。
 
  山武调节阀异常(有气源,但阀门不动作)
 
  1)切换A/M于手动,调节气源(用过滤减压阀)使阀门全开到全关,观察阀门的动作是否灵活,若不灵活,可能阀门填料摩擦系数大,用SFC重新设置摩擦系数,从中等改成重度,若故障还存在,则更改执行机构尺寸。
 
  2)检查SVP内部各参数(自整定参数)。
 
  3)检查反馈杆角度。
 
  4)检查零位和满度调整是否合适。
 
  5)检查EPM驱动信号是否在50士25%范围内。
 
  手操器无法通讯
 
  1)检查线路,4mA信号是否有。
 
  2)检查手操器的连接线路。
 
  3)检查手操器电源。

相关推荐

APP内打开