请教一下:打了4个60的孔,上下孔已经打通,孔上面间隔吊顶10cm,下面7cm,没打到主筋,但是打到了腰筋,孔离左侧承重柱28cm,这个是主梁,长度有接近4.8米跨度,有2根4米次梁对接,对房子有影响吗?需要加固吗,怎么解决好一点,感谢!
你这个开洞确实不好,洞之间隔这么近,间距开一点,上下的洞口左右稍微错开点。。不过毕竟是梁端,底筋也没被破坏,不过为了别给自己惹事,或者被别人投诉之类的,找个加固公司,在洞口两侧粘点碳纤维布或者粘点钢板应该也就差不多了
cof1606146247869:谢谢大神,是不是整根梁加固会更好也好用碳纤维
相关推荐