钢筋与箍筋没有绑扎,浇筑完砼后将会出现的后果
quakings
quakings Lv.2
2008年03月05日 14:27:47
只看楼主

钢筋与箍筋没有绑扎,浇筑完砼后将会出现的后果??? 1。如果是转换层的主梁,50%没有绑扎,即跳扎 2。普通梁? 双向板50%没有绑扎,即跳扎,将会出现的后果??? 主梁纵筋锚固长度少10cm,将会出现的后果??? 首层1000*1000柱子钢筋,主筋与箍筋跳扎,将会出现的后果???

钢筋与箍筋没有绑扎,浇筑完砼后将会出现的后果???
1。如果是转换层的主梁,50%没有绑扎,即跳扎
2。普通梁?
双向板50%没有绑扎,即跳扎,将会出现的后果???
主梁纵筋锚固长度少10cm,将会出现的后果???
首层1000*1000柱子钢筋,主筋与箍筋跳扎,将会出现的后果???
免费打赏
ougaogong
2008年03月06日 13:59:27
2楼
我想主要就是不能保证纵筋的位置准确,后果就往下推理吧。
主筋锚固长度少了10cm在地震下可能会拉脱,如果地震作用不大的话,应该也影响不大,质量验收有无问题而已。
柱子的话可能箍筋位置不能保证准确。
回复
icewavexie062388
2009年06月29日 18:51:07
3楼
梁的受力钢筋直径等于或大于22mm时,宜采用焊接接头,小于22mm时,可采用绑扎接头,搭接长度应符合规范的规定。
回复
cuncy
2009年06月30日 11:59:02
4楼
不光是不能保证纵筋位置,同时也不能保证加密区范围吧,抗剪区满足不了设计要求