建筑模板是一种临时性支护结构,是按照设计要求制作,使混凝土结构、构件按规定的位置、几何尺寸成形,保持其正确位置,并承受建筑模板自重及作用在其上的外部荷载。模板工程是指支承新浇筑混凝土的整个系统。模板工程的目的是让工程施工顺利进行。 模板结构主要由模板、支撑结构和连接件三部分组成。 模板的分类有:按形状可分为:平面模板、曲面模板; 按结构可分为:拆移式、固定式;按受力条件可分为承重、非承重模板;
建筑模板是一种临时性支护结构,是按照设计要求制作,使混凝土结构、构件按规定的位置、几何尺寸成形,保持其正确位置,并承受建筑模板自重及作用在其上的外部荷载。模板工程是指支承新浇筑混凝土的整个系统。模板工程的目的是让工程施工顺利进行。
模板结构主要由模板、支撑结构和连接件三部分组成。
模板的分类有:按形状可分为:平面模板、曲面模板;
按结构可分为:拆移式、固定式;按受力条件可分为承重、非承重模板;
按材料可分为:木模板、钢模板、铝合金模板、塑料模板等。
每种模板都有不同的计算方法,模板工程量一般是按实际接触面计算,下面列出了各种模板的详细计算:
一、基础模板的计算
S=混凝土与模板接触面积计算
1.模板工程——基础
(1)基础与墙柱的划分,均以基础扩大顶面为界。
(2)有肋式带形基础,肋高与肋宽之比在4:1以内的按有肋式带形基础计算;肋高与肋宽之比超过4:1的,其底板按板式带形基础计算,以上部分按墙计算。
(3)箱式满堂基础应分别按满堂基础、柱、墙、梁板有关规定计算。
(4)设备基础除块体外,其他类型设备基础分别按基础、梁、柱、板、墙等有关规定计算。
杯形基础和高杯基础杯口内的模板,并入相应基础模板工程量内。杯形基础杯口高度大于杯口长边长度的,套用高杯基础定额项目。
杯型基础
条形基础
S=混凝土与与模板接触面积计算=基础支模长度x支模高度
满堂基础
箱型基础
定额中未设箱型基础项目,箱型基础中的地板、顶板、隔板分包按相关执行。
二、现浇混凝土构件模板
1.现浇混凝土柱模板
S=混凝土与模板接触面积
支模高度
外侧柱和内部柱
有梁板的柱高,应自柱基或楼板的上表面至上层楼板底面计算
构造柱
构造柱示意图
构造柱支模板示意图
构造柱模板计算
一字型、L型、T字形、十字形
①边柱模板:
边柱外侧模板面积=结构层高*柱截面尺寸
边柱内侧模板面积=结构层高*柱截面周长-各向梁截面面积-柱截面周长与各向梁宽度之和的差乘以平均板厚
根据柱子编号确定同类柱子根数;面积基数可一次算出,再减扣除量。
②内柱模板面积=结构层高*柱截面周长-各向梁截面面积-各向梁界面周长与各向梁宽度之和的差乘以平均板厚;
三、梁模板
S=混凝土与模板接触面积
(1).主、次梁与柱连接时,梁长算至柱侧面;次梁与柱或主梁连接时,次梁长度算至柱侧面或主梁侧面;伸入墙内的梁头,应计算在梁长度内。梁头有捣制梁垫者,并入梁内计算。
(2).圈梁与过梁连接时,分别套用圈梁、过梁定额,其过梁长度按门、窗洞口外围宽度两端共加 500mm计算。
(3).悬臂梁,按悬挑部分计算单梁工程量;嵌入墙身部分分别按圈、过梁计算。
边梁模板:外侧模板面积=梁净长*梁截面高度;
内侧模板面积=梁净长*(梁截面高度-板厚)
梁底模板面积=梁净长*梁宽度
内主梁模板:
梁侧面模板面积=梁净长*(梁截面高度-平均板厚)*2-次梁宽度*(次梁高度-板厚)
梁底模板面积=梁净长*梁宽度
内次梁模板面积:
梁侧面面积i=梁净长*(梁界面高度-板厚)*2
梁底模面积=梁净长*梁宽度
应先计算主梁、后计算次梁。按照梁编号根据同类编号梁的根数一次算出面积基数,再减扣除量。
现浇板模板面积:
按照板号,根据同类板号数量一次算出面积基数,再扣除减量
某一板号面积=梁间净尺寸 (长度)*梁间净尺寸(宽度)- 不扣除板与柱交接处柱角所占平面面积
四、现浇混凝土板模板
S=混凝土与模板接触面积计算
有梁板
有梁板模板=S板+S梁
板模板=全长X全宽
梁模板=2X (梁高-板厚)X 梁长
现浇混凝土的模板,按混凝土与模板接触面积,以平方米计算。
(1)伸入梁、墙内的板头,不计算模板面积。
(2)周边带翻檐的板(如卫生间混凝土防水带等),底板的板厚部分不计算模板面积;翻檐两侧的模板,按翻檐净高度,并入板的模板工程量内计算。
(3)板与柱相交时,不扣除柱所占板的模板面积。但柱与墙相连时,柱与墙等厚部分(柱的墙内部分)的模板面积,应予扣除。
平板 S模板=净长X 净宽
S=混凝土与模板接触面积计算
支模高度
基础上表面至室外地坪的高度
室外地坪至板底的高度
室内地坪至上一层板底的高度
现浇混凝土柱、梁、板、墙的支模高度以3.6m以内为准,超过3.6m以上部分,另按超过部分计算增加支撑工程量。
增加支撑工程量=超过3.6m部分的模板面积
现浇钢筋混凝土墙、板上单孔面积在0.3㎡以内的孔洞,不予扣除,洞侧壁模板亦不增加;单孔面积在0.3㎡以外时,应予扣除,洞侧壁模板面积并入墙、板模板工程量之内计算。
现场预制混凝土模板,定额按不同构件分别以组合钢模板、复合木模板、木模板,并配制相应的混凝土地膜、砖地膜、砖胎膜编制。
模板工程量计算规则和方法
现浇混凝土的模板工程量,除另有规定外,均应按混凝土与模板的接触面积,以平方米计算,不扣除柱与梁、梁与梁连接重叠部分的面积。
阶形基础模板工程量=∑每阶周长×每阶高度
五、其他模板计算
1.楼梯
S=楼梯各层的水平投影面积之和(梯井宽≤500mm时)
S=楼梯各层的水平投影面积之和各层梯井所占面积(梯井宽>500mm时)
楼梯支模
楼梯包括休息平台、梁、斜梁及楼梯与楼板的连接梁,按设计图示尺寸以水平投影面积计算,不扣除宽度小于500mm的楼梯井所占面积,楼梯的踏步板、平台梁等侧面模板不另计算。
注意
1.楼梯的踏步、踏步板、平台梁等侧面模板不另计算。
2.水平投影面积包括:休息平台、平台梁、斜梁及链接楼梯与楼板的梁。在此范围内的构件,不再单独计算;此范围以外,应另列项目单独计算。
2.悬挑板(阳台板、雨蓬板)
(1)阳台板
S=外挑部分尺寸的水平投影面积(挑出墙外的牛腿梁及半边模板不另计算。)
(2)雨蓬板
不带反挑檐的雨蓬
S=外挑部分尺寸的水平投影面积AL
(3)带反挑檐的雨蓬
S=混凝土与模板接触面积计算
注意:挑檐的支模位置有三处:挑檐板底、挑檐立板两侧,这三处因位置不同、支模长度不相等,另分别计算。
3.台阶
S=台阶水平投影面积
台阶与平台的分界线应以最上一层踏步外沿架300mm计算
预制混凝土构件模板计算
1.预制混凝土模板工程量,除另有规定均按混凝土实体体积以立方米计算。
2.小型池槽(外形体积在2m3以内)按外形体积以立方米计算。
3.预制混凝土桩尖按虚体积(不扣除桩尖虚体积部分)计算。
现浇构件模板接触面积参考,此参考是以混凝土的用量来估算。当计算除相应构件的混凝土量时,就可以估算出模板的大约含量。