承插型盘扣式模板支撑架施工技术交底
香草巧克力
2020年11月05日 14:43:25
来自于建筑施工
只看楼主

文末有word文档下载链接。。。。 一、工程概况




文末有word文档下载链接。。。。


一、工程概况


项目由两栋超高层及地下车库组成,主楼地上55层,地下2层,总建筑面积约16万㎡。本工程非标准层(地库及主楼1~2层)采用普通钢管扣件模板支撑架,标准层(3~55层)采用承插型盘 式模板支撑架。





二、承插型盘扣式钢管支撑架构造



1.承插型盘扣件钢管支撑系统构造

承插型盘扣件钢管支撑系统由立杆、横杆、可调顶托、连接盘、剪刀撑等组成,通过相互组合形成稳定的支撑体系。
1.1 立杆(Φ48×3.0)
支撑体系由立杆和带轮式连接盘,通过接头与横杆连接,参照国家标准由公司自行加工,立杆长度为2550mm和2200mm具体如下:



立杆底部连接盘离地250mm,第二道连接盘离地1900mm。(详见附图)



1.2可调顶托
结合工程实际情况并满足可调式顶托插入钢管的长度不得小于150mm的情况下,本工程选择长度为500mm的可调式顶托。



1.3横杆(Φ48×3.5)
横杆的长度以300mm为模数,分为600mm,900mm,1200mm四种,均为安装完成后包含立杆的长度,横杆的选型根据结构平面布置情况,按照立杆排版图实施。





三、承插型盘扣式钢管支架选型



1、立杆选型

本工程层高3000mm,从结构梁截面尺寸的统计表中可以看出标准层结构梁共10种,截面高度从350mm~1500mm不等,当选用LG2550型立杆时,截面高度400mm以下的结构梁底横向钢管超出长度2550mm立杆顶部,无法与立杆扣接,需要另外加设两侧立杆进行梁底加固,该部分梁占总梁数的6%(见下图)。




2、立杆平面布置

由于横杆长度为定型尺寸,立杆平面布置的调节范围有限,本工程标准层就只有3个户型,开间尺寸分别为2150mm,2950mm ,3000mm,3300mm,3600mm,4000mm等,局部走廊开间只有1400mm,阳台开间1300mm、1500,为满足本工程需要,按照立杆距离剪力墙250~400mm,距离结构梁200~400mm的原则,按照每个户型为稳定单元的整体大开间,再局部微调的方式来布置立杆,可以相应的减少横杆的型号,由此确定采用三种规格的横杆,分别为:550mm、850mm、1150mm(详见标准层盘扣架立杆平面布置图)。

3、承插型盘扣式钢管支架和普通扣件式钢管混用

立杆上带齿轮式连接盘接头位置是固定的,梁底和小于400mm梁加固需采用普通扣件式钢管,结构外边梁也需全部采用普通扣件式钢管支撑,从而导致承插型盘扣件钢管支架钢管和普通扣件式钢管混用,给施工便利性带来较大影响。
受结构设计平面布置影响,此难点暂无较好的应对措施。

4、工程质量实测实量影响

本工程为剪力墙结构,剪力墙含有各种暗柱、异性柱、转角柱和端柱,单层面积大,但剪力墙型号有60种,异性柱加固难度较大,且造成在支撑体系立杆平面布置中,立杆离房间四角距离过大,离剪力墙距离过大。而墙柱垂直度、平整度,顶板水平度是世茂集团实测实量检查中的重点检查对象,过大的间距导致施工过程中,构件容易出现位移。
为满足本工程需要,所有剪力墙加固背楞采用100 mm×50 mm双面刨光的木方,所有剪力墙端部加固采用对拉螺杆与钢管扣接结合的方式,避免扣件加固容易产生移,大于5m墙设置不少于2道斜撑,保持剪力墙整体稳定。



1、稳定体系
受力的作用后,能稳定的支撑模板、材料及施工荷载的立杆体系为稳定体系,例如4个或4个以上不在同一直线上的立杆搭设成的井子架,稳定体系下图所示:



2、非稳定体系
受力的作用后,不能稳定的支撑模板、材料及施工荷载的立杆体系为非稳定体系,例如在同一直线上延伸的2个或2个以上连接在一起的立杆,非稳定体系如下图所示。



3、承插型盘扣件钢管支架配备及材料计划
材料计划以6#楼标准层采用承插型盘扣式钢管支架模板体系为例,与墙、顶板模板的配备对应,配备2套盘扣立杆、2套盘扣横杆。盘扣模板支架材料配备计划如下表。



配合使用的普通扣件式钢管和其他材料表如下:





四、模板及盘扣支撑排架构造





1、剪力墙模板及支撑排架构造

墙板采用九夹板模,墙净高最高处为3000(包括顶板厚度),模板竖楞采用40mm 90mm双面刨光木方,间距为200(木方中到中),横楞采用 f 48 3.0双钢管,间距随墙体竖向对拉螺杆,纵横向加固钢管均采用对拉螺杆加固。墙体竖向第一道对拉螺杆离开地面面200mm,往上螺杆间距依次为500㎜,600㎜,600㎜,650㎜,450㎜,共计5道。沿墙长方向的对拉加固螺杆间距为450mm。
大于5m的墙设置2道斜撑,斜撑与剪力墙从上往下第二道螺杆扣接,与竖向立杆连接。外墙模板下挂300mm,通过螺杆穿过预留孔进行加固。






五、顶板模板及支撑排架系统



本工程结构顶板厚度为900,100mm,120mm,130mm,140mm,顶板净高最高处为3000mm,模板竖楞采用50 100mm木方,间距为200(木方中到中),顶板排架立杆间距最大为1200mm(各开间内立杆间距详见立杆平面布置图),纵横向扫地杆均离地250mm(纵向水平杆在下),立杆伸出最上面一道水平杆的距离为50~100mm,水平杆间距为1650mm。沿支撑排架四周必须搭设连续剪刀撑,排架内部沿纵横方向每隔10跨(9米)必须由上至下搭设连续剪刀撑,剪刀撑宽度为5跨(4.5米)剪刀撑与地面夹角控制在45~60°左右(见后附图)。





六、  结构梁模板及支撑系统



1内梁

标准层结构梁最大尺寸为250×800梁底侧模均采用九夹板模,模板背楞采用40 90mm木方,梁底平放2根通长木方,梁两侧边靠近底部每边各设置1根通长木方,梁两侧边立杆间距最大650mm(各开间内立杆间距详见立杆平面布置图),沿梁跨度方向立杆间距随楼板排架,当梁高小于400mm时,沿梁纵向的梁底小横杆加密一倍到600mm(按1200mm考虑),当梁高超过400mm时,在梁底中部增加一道承重立杆,并沿梁跨度方向立杆和小横杆间距加密到600mm(按1200mm考虑,即沿梁跨方向立杆间距缩小一半),梁两侧立杆在沿梁长度方向必须设置连续剪刀撑。




2外边梁

外梁由于无法在梁两侧搭设,故需设置梁杆垂直于梁外挑,搭设钢管斜撑于楼面,搭设方法如下图所示,且当梁两侧剪力墙距离过近时不足以通过立杆模数(0.9m、1.2m、0.6m)进行外挑时,则需要通过转换横杆进行外挑,转换横杆及盘扣架立杆离剪力墙最小距离为250mm,离墙距离且不宜过大,如下图所示。





七、盘扣式模板支架立杆及水平杆系统图







八、 盘扣式模板支架搭设及拆除流程



1、盘扣式模板支架安装流程




2、模板安装质量控制标准




3、盘扣式模板支架拆除流程




免费打赏

相关推荐

APP内打开