地下室边桩承台由于紧靠基坑坡脚,承台一次开挖影响已经支护的边坡安全,因此想把该部分边桩承台混凝土分两次浇注:第一次浇注承台下半部分,待回填部分土后再进行与地下室底板、梁一起浇注该承台的上半部分混凝土,不知此措施对承台的冲切、底板抗浮等影响如何?请各位不吝赐教。
地下室边桩承台由于紧靠基坑坡脚,承台一次开挖影响已经支护的边坡安全,因此想把该部分边桩承台混凝土分两次浇注:第一次浇注承台下半部分,待回填部分土后再进行与地下室底板、梁一起浇注该承台的上半部分混凝土,不知此措施对承台的冲切、底板抗浮等影响如何?请各位不吝赐教。
12楼
请问11楼:有何规范、标准明确要求?
回复
13楼
愿闻其详
回复
14楼
结构设计群35385063大家踊跃加入
回复
15楼
好啊 顶啊 顶啊
回复
16楼
应该没有什么一向的,高点的转换梁都可以分两次浇筑呀!
回复
17楼
大的问题应该没有——承台主要受压,但施工逢处理要注意!!!
回复
18楼
冲切,抗剪应该没有问题,个人感觉抗弯方面还是有一定的隐患,中间留了施工缝,受弯的时候可能只有下半部分受力,尤其是两桩台,这个问题就比较突出了。个人感觉还是要谨慎!
回复
19楼
抗弯是一个隐忧。预埋插筋的作用能否保证上下两部分混凝土的整体抗弯能力?而两桩台通常按梁设计(抗弯),边桩承台往往又以两桩较多。。。那既有建筑基础加固方法之一的混凝土套加固原理,似乎有点类同?
回复
20楼
我认为不好
施工难保证质量
:victory:
回复