地下室边桩承台由于紧靠基坑坡脚,承台一次开挖影响已经支护的边坡安全,因此想把该部分边桩承台混凝土分两次浇注:第一次浇注承台下半部分,待回填部分土后再进行与地下室底板、梁一起浇注该承台的上半部分混凝土,不知此措施对承台的冲切、底板抗浮等影响如何?请各位不吝赐教。
地下室边桩承台由于紧靠基坑坡脚,承台一次开挖影响已经支护的边坡安全,因此想把该部分边桩承台混凝土分两次浇注:第一次浇注承台下半部分,待回填部分土后再进行与地下室底板、梁一起浇注该承台的上半部分混凝土,不知此措施对承台的冲切、底板抗浮等影响如何?请各位不吝赐教。
2楼
请各位大侠指教
回复
3楼
分开搞不干净吧,就计算来讲本身影响应该不算大的,承台的配筋率相对较低,中间留个施工缝还不太好吧。也只有边柱承台有这样的问题,想想办法把边坡加强一下,反正你第一次挖的时候已经存在隐患了,你回填了也不是以前的实土了。
回复
4楼
影响不大吧!第一次灌注时在上面设置一些加强筋后按施工缝处理吧!我以前遇到过,不过我那是工业厂房中的不带地下室的.做了后也没有听到什么意见,
回复
5楼
多谢两位的热心帮助
回复
6楼
也就是说,主要是构造措施问题,通过预埋插筋,使承台上下两部分(新旧)混凝土有效连结--相当于加固既有基础的外包做法,保证承台的整体抗冲、剪能力,同时又能满足地下室底板的抗浮要求。另外,因为是边桩承台,还连有地下室外墙。。。
各位仁兄若有更好意见,愿恭听
回复
7楼
但不知对承台的整体抗弯有无影响?
回复
8楼
插筋处理,在水平施工缝上预插12或14的钢筋,600-800长,间距300左右
回复
9楼
插筋处理,弯剪、受力都没问题
回复
10楼
太感激各位了。
如果有成功过案就更好。
回复
11楼
基础承台一般是不留施工缝的!最好加强边坡支护