请问带两台1450KW 10KV电机,选用2500KW 33/11KV变压器够用吗?另外,在这种情况下电机能否直接启动.(电机用来拖动水泵)请高手指教!

请问带两台1450KW 10KV电机,选用2500KW 33/11KV变压器够用吗?
另外,在这种情况下电机能否直接启动.(电机用来拖动水泵)
请高手指教!
免费打赏
xuan2281
2008年03月07日 16:09:44
2楼
不够用,而且电机启动时的冲击电流太大,对变压器绕组的破坏很大。
各地对这种负荷状况都有配置规定,我们这边建议配置4000kVA的变压器
回复
shjchwx
2008年03月09日 13:11:52
3楼
变压器型号不对吧?电机的启动电流还与电机具体的参数有关,有的能达到10-16倍额定。建议电机采用软启方式(如水阻软启、加无刷无环启动器等)。
回复
空格
2008年03月11日 14:55:09
4楼
如果上一级容量足够大,并且此台变压器只带这两台高压电机,两台分别起动,起动时上一级降压站母线电压降满足要求;
满足电机起动力矩的要求,可以直接起动.
回复