高压柜柜面的连接
zyhml
zyhml Lv.2
2008年03月04日 17:29:53
来自于继电保护
只看楼主

看到高压柜柜面有些触点信号,象分合闸等,这种设计常见吗,是不是要连接到中央信号屏阿,这样走电缆不是很难看吗

看到高压柜柜面有些触点信号,象分合闸等,这种设计常见吗,是不是要连接到中央信号屏阿,这样走电缆不是很难看吗
免费打赏
nmdhlqw
2008年03月08日 11:51:55
2楼
不是难看不难看的问题。没必要走到中央信号屏,本盘柜上显示就行了。中央信号屏只设进线、母联开关的操作与信号。
回复
zyhml
2008年03月08日 15:29:30
3楼
是一对外接的触点,有个帽子拧在上面,想航空插头一样,单只有一对,不知作什么用的
回复
wulonghua_1982
2008年03月09日 16:36:01
4楼
定期的检验和试验好像由它做辅助
回复
gike
2008年03月09日 20:52:16
5楼
你说的好像是硬压板吧。主要是用来投退保护用。
回复
liu630
2008年03月10日 09:56:39
6楼
高压柜盘面上的一些像开关分合闸这样的指示型号,应该是就地显示的。而保护动作信号是要连接到直流屏上,点亮相应的光字牌的。
回复
chanfeng580
2008年03月10日 10:15:55
7楼
同意5楼的,你应该指的是硬压板.或者也叫连接片.二次图上一般用LP来表示吧.

不是信号触点,不要接线的. 保护投入的时候2个螺栓拧紧,接通保护.退出保护的时候松开螺栓

我这里有照片,但是传不来了....哪里有说明怎么传图片的?还是要资格限制啊.
回复
gqj033
2008年03月10日 17:02:21
8楼
没有见过,学习了~~~
最好是希望能看到图片,见识下~~
回复
dljun_86
2008年03月11日 08:04:36
9楼
顶楼上,能不发张图片上来
回复
zyhml
2008年03月11日 09:18:48
10楼
有可能是你们说的硬压板,这个东西是一定要吗,因为我看到有的有,有的没有
回复
沈奕
2015年11月16日 21:24:43
11楼
有图就好说话了啊