只看楼主

收录于话题 矿物绝缘电缆,英文全称 Mineral insulated cable,缩写简称(MI)电缆。 因其工艺复杂,生产成本较高,市场定价较之常规 YJV、YJY 电缆要高很多,所以初期在国内使用较少,仅用于对安全条件要求较高的重要场所,后来因《建筑设计防火规范》GB50016-2014 的实施被明确要求在一定条件下必须使用,从而得以广泛推广。 但对于做设计的大多工程师来说,往往都知道要用它,而对其的认识程度却不如 YJV 电缆。


矿物绝缘电缆,英文全称 Mineral insulated cable,缩写简称(MI)电缆。

因其工艺复杂,生产成本较高,市场定价较之常规 YJV、YJY 电缆要高很多,所以初期在国内使用较少,仅用于对安全条件要求较高的重要场所,后来因《建筑设计防火规范》GB50016-2014 的实施被明确要求在一定条件下必须使用,从而得以广泛推广。

但对于做设计的大多工程师来说,往往都知道要用它,而对其的认识程度却不如 YJV 电缆。


(1)结构形式

它是一种以  铜护套  包裹铜导体芯线,并以  氧化镁粉末  为无机绝缘材料隔离导体与护套的电缆(也就是说氧化镁绝缘层是在线芯导体与铜护套之间),最外层可按需选择适当外护套。

可看下图:

矿物绝缘(MI)电缆


还有一种类似的电缆,它以  金属护套  代替铜护套包裹导体芯线和氧化镁绝缘层,被称之为 【矿物绝缘金属护套电缆】。


(2)性能及特点

1、耐火

从上面的结构形式来看,矿物绝缘电缆是不含有机材料的,所以具有不燃、无烟、无毒和耐火的特性。

铜的熔点为1083℃,矿物绝缘层的熔点也在1000℃以上,而一般民用建筑的火灾现场最高温度均在1000℃以下。 如此,次外层的铜护套是可以耐受住火灾现场高温的。

而通常的耐火电缆,又称为有机绝缘耐火电缆,其耐火温度一般为750~800℃,90min。所以说矿物绝缘电缆的耐火性能相当出色,将它使用在铜的熔点以下的火灾区域是安全的。


2、耐高温运行

我们知道,线芯的载流量和工作温度其实是取自于电缆绝缘层的耐受温度,绝缘层耐受温度愈高,载流量愈大。

矿物绝缘电缆根据其运用场所的不同,可耐受的连续工作温度最高达250℃。在特殊情况下,电缆可在接近铜护套熔点的温度下,短时间内维持工作。非常适用于高温场所敷设,如冶金、锅炉、玻璃炉窑、高炉等环境。


3、寿命长

矿物绝缘电缆绝缘层、护套层等处所使用的无机材料,可使其具有更强的稳定性和更长的寿命。


4、防水、防爆性、机械强度高

矿物绝缘电缆的绝缘层是经过高密度压实工艺加工而成,再借助无缝铜护套层的保护,在产品标准中必须经过耐火、抗喷淋及抗机械撞击三项要求,能经受住剧烈的冲击和机械破坏。


(3)分类和型号

从上述来看,针对刚性缆的国标颁布实施时间很早,从而对各厂家的产品约束性较强,产品型号固定;而柔性缆在国标出台之前的市场较为混乱。

但无论是刚性缆还是柔性缆,都能通过英国标准《电缆耐火性能规定》 BS6387 最为严格的 C、W、Z 试验。

(4) 性和柔性 MI 电缆的比较

最后,对于矿物绝缘电缆的工程设计应用,有个大家都关心的问题,即《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第 10.1.10-3 条所指出的, 消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆

免费打赏
加倍努力
2020年10月10日 21:16:10
2楼

很好的资料,学习了消防配电中的矿物绝缘电缆,多谢了。

回复
饶石1515
2020年10月11日 08:41:48
3楼

矿物绝缘电缆的型号不太好记,楼主确实“深入”感谢分享。

回复
lz19870501
2020年10月12日 08:36:00
4楼

咱们的平台真是个好平台,这些文章让我们能够深入理解规范的条文,并且可以快速了解施工中如何施工,图文并茂

回复
lw010
2020年10月14日 15:16:16
5楼

很好的资料,学习了消防配电中的矿物绝缘电缆,多谢了。

回复
qq_1590117915634
2020年10月25日 12:42:00
6楼

很好的消防配电资料,谢谢分享!

回复
smxzyjsxygbz
2020年10月26日 18:58:43
7楼
学习了
回复
乒坛高手
2020年10月29日 16:22:08
8楼

总结很接地气

回复
余勇
2020年10月30日 09:11:37
9楼

很好的资料,学习了消防配电中的矿物绝缘电缆,多谢了。

回复
路人甲乙丙丁戊
2020年10月30日 10:40:10
10楼

很好的资料,终于明白了矿物绝缘电缆类型。

回复

相关推荐

APP内打开