某竞赛游泳池,池长50m, 宽25m,有效水深2.O m。采用顺流式池水循环,平衡水池最低水位与泳池出水口标高相差5m。安装了池水循环净化处理系统,设备和管道系统阻力损失取3m,循环工作水泵采用并联运行方式。问该系统循环工作水泵组的最小额定流量及最小扬程为多少? 选(A) A 656.25 m3 /h 8.413m B 356.25 m3 /h 8m C 656.25 m
某竞赛游泳池,池长50m, 宽25m,有效水深2.O m。采用顺流式池水循环,平衡水池最低水位与泳池出水口标高相差5m。安装了池水循环净化处理系统,设备和管道系统阻力损失取3m,循环工作水泵采用并联运行方式。问该系统循环工作水泵组的最小额定流量及最小扬程为多少?
选(A)
A 656.25 m3 /h 8.413m
B 356.25 m3 /h 8m
C 656.25 m3 /h 4.401m
D 356.25 m3 /h 8.802m
根据规范4.6.2、4.9.6条:qc=50*25*2*1.05/4=656.25 m3 /h
H=1.05*(5 3 0.5^2/2/9.8)=8.413m