铜排计算方法、折弯经验计算表以及高压柜铜排计算方法,赶紧收藏
叶无穷
叶无穷 Lv.2
2020年10月09日 14:07:16
只看楼主

铜排的计算方法 (点击图片可放大查看) 铜排折弯经验计算表 高压柜铜排选择标准 中置柜KYN28 进出线柜PT柜 GB3906[附录D]中公式: S=I/a√(t△θ) 式中: I--额定短时耐受电流;


铜排的计算方法


(点击图片可放大查看)


铜排折弯经验计算表



高压柜铜排选择标准


中置柜KYN28 进出线柜PT柜

GB3906[附录D]中公式:

S=I/a√(t△θ)

式中:

I--额定短时耐受电流;

a—材质系数,铜为13,铝为8.5;

t--额定短路持续时间;

△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。

则:

25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*√4/215=260 mm2 用60*5就可以了.

31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31500/13)*√4/215=330 mm2

40KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40000/13)*√4/215=420 mm2

63KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63000/13)*√4/215=660 mm2

80KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80000/13)*√4/215=840 mm2


接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑:

25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm2

31.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =287mm2

40KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*86.7% =370mm2

63KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*86.7% =580mm2

80KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*86.7% =730mm2


相关问答举例


帮忙算一下高压柜的整定值!和总的用电负荷和总电流!



1、高压柜-1(800KW提升机)整定电流:

A、计算电流:80A;

B、过流一段:1.25×80A≈100A ;时间60s;

C、过流二段:1.50×80A≈120A ;时间2s;

D、速断电流:6.00×80A≈480A ;时间0s;


2、高压柜-2(1000KW提升机)整定电流:

A、计算电流:100A;

B、过流一段:1.25×100A≈125A ;时间60s;

C、过流二段:1.50×100A≈150A ;时间2s;

D、速断电流:6.00×100A≈600A ;时间0s;


3、高压柜-3(2000KVA变压器)整定电流:

A、额定电流:193A;

B、过流一段:1.15×193A≈221A ;时间60s;

C、过流二段:1.50×193A≈289A ;时间2s;

D、速断电流:6.00×193A≈1154A ;时间0s;


4、高压柜-4(315KVA移动变压器)整定电流:

A、额定电流:30.31A;

B、过流一段:1.15×30.31A≈35A ;时间60s;

C、过流二段:1.50×30.31A≈46A ;时间2s;

D、速断电流:6.00×30.31A≈182A ;时间0s;

注意:你的电负荷可能是采矿井下供电系统,采矿井下是国家设计规范及安全规范不允许单电源配电的。此定值保护仅作为一般知识了解或作业而已。不可用于实践!


负荷计算:


1、低压负荷计算:

A、低压总统计负荷:

P=2491.2、Q=1845.80、S=3100.60;

B、低压总计算负荷:

Pjs=2117.52、Qjs=1568.93、Sjs=2635.51;


2、高压负荷计算:

A、高压统计负荷:

P=1800、Q=1256.41、S=2195.12;

B、高压计算负荷:

Pjs=1530.00、Qjs=1067.55、Sjs=1865.85;


3、高压总负荷计算:

A、总统计负荷:

P=4415.76 KW、Q=3194.50 KVAR、S=5450.75KVA;

B、总计算负荷:

Pjs=3763.40 KW、Qjs=2715.32 KVAR、Sjs=4633.14 KVA;

C、6KV高压侧设置2000KVAR的高压电容补偿装置,补偿后计算负荷修订为:

Pjs=3763.40 KW、Qjs=715.32 KVAR、Sjs=3820.95 KVA;D、6KV高压总计算负荷:

Pjs=3763.40 KW;

Qjs=715.32 KVAR;

Sjs=3820.95 KVA;

Ijs=367.67 A。