电力线路的安全距离和安全常识
意难平又平
2020年10月09日 13:57:34
只看楼主

现在,新奇浪漫的表白形式真是上天入海无所不用。不过,爬上电力杆塔表白万万不可哦——N年以来,“男子爬高压电塔示爱遭电击”的报道就不曾断过。 记住下面这些小编呕心沥血熬出来的电力线路安全距离和安全常识,日常生活中可以减少纠纷,避免人身安全事故哦。 1、“7米”——保护区、线路下 ,高压危险勿植树 任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内种植可能危及电力设施安全的植物。


现在,新奇浪漫的表白形式真是上天入海无所不用。不过,爬上电力杆塔表白万万不可哦——N年以来,“男子爬高压电塔示爱遭电击”的报道就不曾断过。

记住下面这些小编呕心沥血熬出来的电力线路安全距离和安全常识,日常生活中可以减少纠纷,避免人身安全事故哦。

1、“7米”——保护区、线路下 ,高压危险勿植树


任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内种植可能危及电力设施安全的植物。

500千伏架空电力线路导线在最大弧垂或最大风偏后与树木之间的安全距离为7米。

2、“8米5”——编方案 签协议 安全作业8米5

大型施工机械作业时,施工机械与架空输电线路及其他带电体的最小安全距离不得小于8.5米,且应设专人监护。

3、“10米” ——塔基础 不取土 倒塔断线太危险

任何单位或个人不得在电力线路杆塔、拉线基础周围10米范围内取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品。

4、“20米”——与电力设施保护区

500千伏架空电力线路导线边线向外侧水平延伸20米并垂直与地面所形成的两平行面内区域为电力设施保护区。

5、“300米” ——线路边 杆塔旁 风筝挂线恐电伤

任何人不得在架空电力线路导线两侧各300米的区域内放风筝。

6、“500米”——放山炮 须远离 破坏设备要法办

任何单位或个人不得在距电力设施周围500米范围内(水平距离)进行爆破作业。因工作需要必须进行爆破作业时,应当按国家颁发的有关爆破作业的法律法规,采取可靠的安全防范措施,确保电力设施安全,并征得当地电力设施产权单位或管理部门的书面同意,报经政府有关管理部门批准。

7、“1米”——我是带电体,这是我和你之间的安全距离

人体需要与带电体保持一定的距离,这个距离称为安全距离:

我国《电力安全工作规程》给出了人员与通电高压交流线路的安全距离:

1千伏以下     1.0米

1——10千伏    1.5米

35千伏      3.0米

66——110千伏   4.0米

154——220千伏  5.0米

330千伏      6.0米

500千伏      8.5米

8、大吊车 莫惹事 野蛮施工要严惩

任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时,应当经电力管理部门批准并采取安全措施后,方可进行作业。

9、保护区 莫建房 出了事故都白忙

任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物。在依法划定的电力设施保护区内修建建筑物、构筑物,危及电力设施安全的,由当地人民政府责令强制拆除。

免费打赏

相关推荐

APP内打开