设计遇到一个人难题,一个新建营房,建筑面积1504平方米。单独给它设置了杆式变压器,采暖锅炉用的电锅炉(150kW)。用电负荷统计时,不算电锅炉时,总的功率因数0.84,算上电锅炉时,总功率因数0.97。我的问题是:电锅炉算季节性负荷,只有冬季时候才使用,这种情况需不需要设置无功补偿呢?
设计遇到一个人难题,一个新建营房,建筑面积1504平方米。单独给它设置了杆式变压器,采暖锅炉用的电锅炉(150kW)。用电负荷统计时,不算电锅炉时,总的功率因数0.84,算上电锅炉时,总功率因数0.97。我的问题是:电锅炉算季节性负荷,只有冬季时候才使用,这种情况需不需要设置无功补偿呢?
建议不要设计电容补偿柜。理由:电锅炉相对功率因数较高,0.97已经达到或者超过考核标准。电锅炉不使用时0.84,这个主要是有功电量没有上去,变压器无功损耗所致。
一般150这样小容量计量都安装在低压部分,电容器投入会使得无功电能表记录为负值,也就是无功功率处于容性,在第四象限。按照规定功率因数小于1.0都计入总无功功率(感应式电能表将加装止逆器,同时另设负无功表)。高供低计用户变压器无功功率是按照变压器固有损耗计算,与补偿无关。这样反而增加无功电量,降低功率因数。
前面说了,主要原因是有功电量太小引起的,有功电量小,电费也少,稍微增加一些电费也不足纠结。而且电容器也需要消耗有功功率的,说不定增加的有功电量比增加的电费还多呢。0.84也不算低,对于部队营地电价政策是有优惠的,小容量不必安装电容器了。