自动手动开关可在自动操怍和手动操怍之间更改山武阀门定位器气动输出的控制方法。 1. 自动操作 ·输\信号对立的气E输出为SVP输出。 2. 手动操怍 ·供气压力直接从阀门定位器输出。 ·这允许使用玉力调节强进行手动操怍。 山武阀门定位器滤网更换和节气喷嘴维修 维修过程中,可清除累积在SVP节气喷调中的压结空气污染物。对于压塔空气请使用无清除3um(或更小)固体颗粒的干燥空气。始终使用十字螺丝刀。
自动手动开关可在自动操怍和手动操怍之间更改山武阀门定位器气动输出的控制方法。
1. 自动操作
·输\信号对立的气E输出为SVP输出。
2. 手动操怍
·供气压力直接从阀门定位器输出。
·这允许使用玉力调节强进行手动操怍。
山武阀门定位器滤网更换和节气喷嘴维修
维修过程中,可清除累积在SVP节气喷调中的压结空气污染物。对于压塔空气请使用无清除3um(或更小)固体颗粒的干燥空气。始终使用十字螺丝刀。
山武阀门定位器具体操作步骤如下
1.切断SVP的供气。
2.以A/M开关商标处卸下固定螺丝。注意)拆卸螺丝时遭注意不要掉落AM开关盖板垫圈和波纹垫圈。
3.需A/M开关切换至MAN(手动)位量。
4.使用摄子或类工具去除夹具卸下旧滤网。注意)正确理旧夹具和涵。
5.使用铁丝清除节气喷嘴中的污染物。(直径0.3mm)
注意)清楚污染物时请注意不要损坏节气喷嘴。请不要使用气枪。请勿使任何油或者油脂污染节气喷嘴。
6.将新滤网缠在A/M开关上,用夹具将它压紧到位。
7.拧紧A/M开关直到旋不动为止。
8.使用固定螺丝得AM开关部分A/M开关盖板一起重新组装。
山武阀门定位器清洁挡板
若压缩空气中的污染物积累在挡板上,请按照如下说明清洁挡板。
注意)如果将气压供给SVP,喷嘴背压可能改变,从而导致阀位置可能在清洁挡板时突然改变。只有在阀门突然移动时没有人员受伤且设备操作不会受到不利影响的情况下方可清洁挡板。
山武阀门定位器操作步骤如下:
1.取下盖子。
2.从盖板上卸下四颗螺丝。
3.将盖板滑动到左边,并取下。
4.提供厚度为0.2mm的纸片。标准名片即可。
5.用纸片清洁EPM喷嘴和挡板之间的污物。
6.清洁间隙后,重新装上盖板和盖子。