嗨,大家好呀,你的工控小管家上线啦,今天我们带来的小知识是智能阀门定位器的小知识,智能阀门定位器是一种具有HART通信协议的阀门定位器,由三部分组成:微处理器电子控制的模件,包括HART通信模块和就地用户界面开关;电/气动转换器模件的压电阀;阀位传感器。 智能阀门定位器的工作原理 整个控制回路由两线、4~20mA信号控制。HART模件送出和接收叠加在4~20mA信号上的数字信息,实现与微处理器的双向数字通信。模拟量的4~20mA信号传给微处理器,与阀位传感器的反馈进行比较,微处理器根据偏差的大小和方向进行控制计算(一级控制),向压电阀发出电控指令使其进行开、闭动作。压电阀依据控制指令脉冲的宽度对应于气动放大器输出压力的增量,同时气动放大器的输出又被反馈给内控制回路,再次与微处理器的运算结果进行比较运算(二级控制),通过两级控制输出信号到执行机构,执行机构内空气压力的变化控制着阀门行程。当控制偏差很大时,压电阀发出宽幅脉冲信号,使定位器输出一个连续信号,大幅度的改变至执行机构的信号压力驱动阀门快速动作:随着阀门接近要求的位置,命令要求的位置与测得位置的差值变小,压电阀输出一个较小脉宽的脉冲信号,断续、小幅度的改变至执行机构的信号压力,使执行机构接近新命令位置的动作平缓。当阀门到达要求的位置(进入死区)时,压电阀无脉冲输出,定位器输出保持为零,使阀门稳定在某一位置不动。
嗨,大家好呀,你的工控小管家上线啦,今天我们带来的小知识是智能阀门定位器的小知识,智能阀门定位器是一种具有HART通信协议的阀门定位器,由三部分组成:微处理器电子控制的模件,包括HART通信模块和就地用户界面开关;电/气动转换器模件的压电阀;阀位传感器。
智能阀门定位器的工作原理
整个控制回路由两线、4~20mA信号控制。智能阀门定位器简明操作指南
准备:
1. 按照操作说明将 PS2 与阀门连接
2. 检查并确认电路和气路的连接
3. 通电(4-20mA 电流供电)
4.禁止电压供电
初始化:
1. 确认反馈角度(33°和 90°)
2. 利用调节轮和反馈杆长度调整 PS2 的零点和量程(调节轮调整相当零点调整,反馈杆长度调整相当量程调整)
3. 将量程下限调整至 5%-10%
4. 将量程上限调整低于 95%
5. 确认并保持阀门位置在 50%
6. 进入参数设置并确认相关参数(参数 1,2,3)
7. 进入参数 4,开始自动初始化(如手动初始化,则进入参数 5)
好啦今天的小知识就到这里啦,定期更新,欢迎关注呀。