某大学内训练地池长为50米, 池宽为25米,有效水深为2米。游泳负荷稳定,原来用氯消毒方式,现进行改造,增设臭氧消毒,并辅以氯消毒。试束臭氧的最小投加量,和与之相应的臭氧与接触反应罐的容积 (A) 52.5g/h,8.75m3 (B) 210g/h,8.75m3 (C) 78.75g/h,5.83m3 (D) 315g/h , 5.83m3 选(B) 主要过程:游泳负荷稳定,原来用氯消毒方式,现进行改造,增设臭氧消毒, 井辅以氯消毒,故要选择分流量全程式。见规范CJJ122-2016,6.2.2.2条。
某大学内训练地池长为50米, 池宽为25米,有效水深为2米。游泳负荷稳定,原来用氯消毒方式,现进行改造,增设臭氧消毒,并辅以氯消毒。试束臭氧的最小投加量,和与之相应的臭氧与接触反应罐的容积
(A) 52.5g/h,8.75m3 (B) 210g/h,8.75m3
(C) 78.75g/h,5.83m3 (D) 315g/h , 5.83m3
选(B)
主要过程:游泳负荷稳定,原来用氯消毒方式,现进行改造,增设臭氧消毒, 井辅以氯消毒,故要选择分流量全程式。见规范CJJ122-2016,6.2.2.2条。
1.05*50* 25*2/5=525m3/h
臭氧投加量 0.4*525=210g/h
臭氧与水的接触反应时间
t =1.6/0.4=4 min>=2 min
臭氧与水的接触罐的有效容积
Vr=0.25*525*4=8.75 m3